Здравствуйте,срочно куплю две заглушки на редуктор давления КФРД,вот ссылка на это гавно http://www.twest.ru/REG/rd15kf014.html на 15 этаже вода течет струйкой шириной с карандаш!!последняя надежда заглушки которые ставятся вместо механизма редуктора,ПОМОГИТЕЕ!!!
Поапайте,товарищи!!!хочется ,что бы ванна наливалась за 10 минут а не 3 часа((((((((((((((((
АП
А теперь вопросы: Вода из крана хреновенько течет я правильно понял?
и 15 этаж? Я то сам на 17 этаже живу и столкнулся с такой проблемой и поначалу тоже на редуктора грешил и регулировал уже и затем на новый поменял всё едино было плюнул на все и отзвонился в диспетчерскую ЖЭКа о такой наличии такой проблемы. Пришел сантехник посмотрел покрутил сделал вывод, что то здесь не так и ушел с словами ЩАС НАСОС МЛЯ ПРОВЕРЮ. Не было чувака 15 минут, вернулся включили кран и вода полилась нормальной струей. Правда потом несколько раз давление в стояке падало и опять пришлось в диспетчерскую звонить. Так что может проблема в давлении в стояке?
манометр до "говнорегулятора" показывает 4 очка!!а редуктор этот не регулируется!!!!!!
сетка-фильтр не забилась окалиной? Разбирали регулятор то может залип там регулирующий винт?
фильтр чистый((разбирать смысла нет так как везде напор одинаковый (у меня их 4 штуки)два в ванной,два на кухне((
http://www.teplograd.ru/unit.htm?id=352
Это не подойдёт?
http://www.teplograd.ru/unit.htm?id=352Здравствуйте,срочно куплю две заглушки на редуктор давления КФРД
Это не подойдёт?
crocosА что там не стандартная резьба?На рынках разных заглушек валом.
куплю две заглушки на редуктор давления КФРД
они уникальны!
а куда заглушки ставить то? может проще пока ищутся заглушки на время вообще снять редуктора. На 15 этаж вода доставляется через насос и в принципе можно пренебречь редукторами
в этот регулятор встроен вводной вентейкль!поэтому снять его без слива стояков не представляется возможным также снимать его не хотят жековцы мотивируя это всякой ху..ней.а заглушка ставится взамен гриба редуктора.см ссылку,и представляет собой весьма хитрожопую конструкцию!
crocosмда тяжелый случай
в этот регулятор встроен вводной вентейкль
есть мысля одна в руководстве по эксплуатации к этому чуду инженерной мысли на рис.4 конструкция этого регулятора так там внизу винт если попробывать его затянуть до конца должно помочь
Есть мысль.Как обезвредить Ваш регулятор давления за 2 минуты.
Выкручиваем винт-красный на схеме и снимаем запорный клапан-12.
Всё ,Ваш регулятор давления обезврежен.Вода просто будет теч 100%.
Правда есть шанс что там не винт а заклёпка,но заклёпку можно высверлить и снимаем запорный клапан.Короче надо потрошить.
Ганза тормозит.Схему загружу как отпустит.
завтра буду пробовать)))надеюсь Вы не мой сосед с низу))ахахх
Не я живу на 11 этаже.Ну если что пишите.Судя по чертежам всё должно получится.Кстати перед тем как начинать ,советую проделать следующее:
1 перекройте кран. 2 выкрутите фильтр. 3 подставьте ведро и откройте кран.
Если напор воды будет хороший,то тогда есть смысл ломать регулятор давления.Если напор не изменится то дело не в регуляторе давления.
Если всё получится с Вас сок.
Ок
crocosКак успехи?
Ок
Fox 967Судя по молчанию соседи с низу отключили электричество. 😊
Как успехи?
Fox 967Что совсем всё плохо?
Fox 967Как успехи?
Судя по молчанию соседи с низу отключили электричество.
З
Здрасте всем,просто чё то наотмечался так ,что до сих пор тресет)))Все зделал как Вы писали.ЗАРАБОТАЛО...))))))))УРААААА.
crocosОчень рад...С Вас сок.Ну если что обращайтесь.Люблю поломать голову над нестандартным решением проблем.
ЗАРАБОТАЛО...))))))))УРААААА.
С уважением,Fox.