Читая журнал радио, увидел рекламу частотника БПТД 302-А1, 3кВт - по цене 5700р. - http://www.vncran.ru/news/200/
Параметры и цена заманчивые, может кто есть с Владикавказа, из заинтересовавшихся, как-то связаться, узнать побольше, фоток внутренностей добыть , да протестировать , вдруг удастся договориться.
Это нормально.Originally posted by Zuzamod:
3 киловатта это круто
Круто - это цена в 5700. Надо рвать, пока есть. 😊
лучше честный китай за 8-10 тыр
А этот честный китай может такое -
Подключение специальных асинхронных электродвигателей с параметрами питания:
U=36В; 110В; 115В; 127В и др.
F=200Гц; 400Гц; 500Гц. и др.
Напряжение питания сети переменного тока, В - от 140 до 260
Мощность подключаемого электродвигателя, кВт - не более 3
Диапазон номинальных рабочих токов электродвигателя, А - от 0,1 до 15
Минимальное выходное трехфазное напряжение, В - 36
Диапазон регулирования частоты выходного напряжения, Гц - от 2 до 500
Выносной пульт тоже цепляется.
Подтестировал бы кто из местных, было бы классно, а там глядишь и про скидку для ганзовцев поговорить ....
В принципе наверное должен, но нафига!? Они же будут одновременно менять обороты. Не могу себе представить ситуацию когда это нужно.Originally posted by Павел Чекуленко:
а если через него несколько двигателей паралельно зацепить
Тоже интерессно !!! )
Сейчас разговаривал с Александром, представителем производителя, говорит, что изготовили уже 5 лет назад, и пока ни одной рекламации, хотя работают частотники в цехах по 8 часов и даже не перегреваются. Однозначно буду завтра брать!
Потом расскажу , что и как.
Originally posted by Павел Чекуленко:
Комрады, а если через него несколько двигателей паралельно зацепить? Где ни будь по 0,75 квт два штуки потянет?
у меня на частотник два мотора повешены. Параллельно/перпендикулярно- не знаю, стоит переключателль на 1й/2й мотор.
ну они же вместе не работают, так хоть десяток прицепить можноOriginally posted by ДокВВ:
у меня на частотник два мотора повешены. Параллельно/перпендикулярно- не знаю, стоит переключателль на 1й/2й мотор.
И мне теперь надо ))Тоже интерессно !!! )
И мне идет г-10. Уже всю башку сломал, что выбрать.
А кто-нибуть пользовал такой -- в Москве делают "Эффективные системы"
http://www.softstarter.ru/inve...22-02-0070.html
Да, и что-то ссылка в первом посте не открывается.
Это поочередно выходит. Так хоть сто вешай. Переключил и работай. Паралельно, по току подсаживать будет. В принципе должно заработать, но пусковой ток смотреть надо. Последовательно по напряжению не потянет.Originally posted by ДокВВ:
Параллельно/перпендикулярно- не знаю, стоит переключателль на 1й/2й мотор.
Правда я сейчас уставший, могу натормозить.
Правда зачем одноременно несколько движков через частотник, не пойму.
Originally posted by zmeya:
обороты регулируются плавно, желательно не на ходу, а через стоп.
так ведь половина смысла теряется, плавная регулировка на ходу этож 1/3 функционала частотника.
ну, вобщем я его купил!..
Казбек -- можно пару вопросов?
Какова гарантия и возможность гарантийного обслуживания?
прям в магазине опробовали, все режимы работают четко
Опробовали как -- что-то подключали?
И что Вы сами планируете подсоединять? Какой двигун?
обороты регулируются плавно, желательно не на ходу, а через стоп
Как это понять -- одно другое исключает! Плавно я понимаю это при работающем двигателе,а через стоп - это другое дело - выставил обороты на выключеном и запустил двигатель. И почему ЖЕЛАТЕЛЬНО через стоп -- это в тех. документации написано?
Ну и основное - как можно у них заказать? ссылка на сайт не окрывается.
С уважением, Роман.
12 мес...производитель собирается разворачивать производство, поэтому нацелен на положительный имидж продукта и компании.Originally posted by romario-agro71:
Какова гарантия и возможность гарантийного обслуживания?
в магазине подключили трехфазный двигатель с витрины, параметры не запомнил.Originally posted by romario-agro71:
Опробовали как -- что-то подключали?
И что Вы сами планируете подсоединять? Какой двигун?
подключать буду свой гриндер, двигатель 0,55кВт, 1360 об\мин. Честно говоря, жаба душит покупать более мощный и быстрый. Хочу разогнать с помощью этого частотника этот движок, поскольку на конденсаторе ни мощность, ни обороты меня не устраивают.
Если так и не разгоню этот движок, буду брать 1,5 кВт и 3000об.
не исключает..при демонстрации продавец показывал изменение оборотов на работающем двигателе, но пояснил, что лучше изменять обороты ,предварительно остановив двигатель. В инструкции этого не нашел, возможно это мнение только продавца.Originally posted by romario-agro71:
Как это понять -- одно другое исключает!
Originally posted by romario-agro71:
Ну и основное - как можно у них заказать? ссылка на сайт не окрывается.
либо написав на почту katram@osetia.ru, либо позвонив на тел.: 8928074555шесть. Зовут Александр. Делается продукт на оборонном предприятии, гнкц (какой-то научный центр)
Отправят почтой, расходы за счет клиента
Если нужны фоты прибора, могу вечером со всех ракурсов снять.
Если нужны фоты прибора, могу вечером со всех ракурсов снять.
Было бы замечательно, а если еще и фото(или скан) паспорта, инструкции -- вообще чудесно - если не затруднит.
В инструкции этого не нашел, возможно это мнение только продавца.
Продавец представитель производителя(как то связан с производством) или просто дюже вумный консультант магазина торгующего девайсом?
похоже, второе.Originally posted by romario-agro71:
Продавец представитель производителя(как то связан с производством) или просто дюже вумный консультант магазина торгующего девайсом?
По телефону, что я дал выше, производитель готов отвечать на любые вопросы. И подскажет, и объяснит. Велкам.
По телефону, что я дал выше, производитель готов отвечать на любые вопросы. И подскажет, и объяснит. Велкам.
Побеседовал с Александром по телефону -- очень вежливый и грамотный спец. Все разъяснил о реализуемом девайсе. Частотники пробной серии в течении пяти лет работали в очень активном режиме на разных производствах - деревообрабытывающем, пищевом, фрейзерно-токарном и т.д. Нареканий не было - по крайней мере с его слов. Как я и предполагал, высказывание продавца насчет ЖЕЛАТЕЛЬНОго изменения скорости на выключенном движке -- полная чушь. Александр возмутился и сказал, что завтра поедет в магазин вставлять пыжиков этим двоечникам. Гарантия год. Доставка любым удобным способом после оплаты по реквизитам. Вот как то так.
Побеседовал с Александром по телефону
Да - забыл сказать -- ссылка в первоим посте сегодня не открывается по техническим причинам -- завтра должна заработать.
Казбек,сделай доброе дело,как выпадет свободная минутка сфотай девайс.Заранее благодарен.
Казбек уже предлагал на первой страничке эту опцию -- ждемс с нетерпением.
вот кэшированая страница:
http://webcache.googleusercont...an.ru/news/200/
вот фотки:
завтра подключу к гриндеру и расскажу. Гадать не будем 😊Originally posted by cityman:
А выходное напряжение у него не маловато ли будет?
1. Обороты на ходу регулировать МОЖНО!
2. два и более движка подключать (при условии непревышения суммарной мощности 3кВт) подключать можно, НО (!), включать и выключать их надо будет одновременно.
3.вес устройства около 1 кг.
4.сверху и снизу отверстия для теплоотвода, поэтому располагать вблизи пылеобразования нежелательно.
да лучше вам самому ему позвонить..он отвечает на любые вопросы..Originally posted by dizel575:
Казбек, не могли-бы Вы уточнтиь у менеджера, есть-ли возможность удаленного управления, т.е. подключения выносного пульта? В инструкции не нашел.
В описании - на странице 6 (таблица), на первой фотке - между "большими" клемниками.Originally posted by dizel575:
есть-ли возможность удаленного управления, т.е. подключения выносного пульта? В инструкции не нашел.
Единственное осталось уточнить - производят-ли они пульты или самому колхозить 😊
С уважением, Роман.
Это на заводе осуществляют пересыл?Originally posted by romario-agro71:
попросил прислать счет с учетом доставки ценной бандеролью 1 кл
На второй страничке есть ссылочка как можно оформить заказ.
Это на заводе осуществляют пересыл?
Сегодня на мыло получил счет на оплату.
Цитирую --- Стоимость доставки из Владикавказа до Орла ценной бандеролью 1-го класса почтой России с объявленной ценностью 6000руб.-287руб. Таким образом СУММА К ОПЛАТЕ 5700руб.+ 287руб.=5987руб.
Сегодня пойду оплачивать.
даже дешевле на 3 руб, чем я заплатил в магазине 😊Originally posted by romario-agro71:
5987руб.
даже дешевле на 3 руб, чем я заплатил в магазине
Ну да Казбек --- мог бы сэкономить три сотни, если б перевел денежку на счет ООО и забрал бы девайс с предприятия -- деньги конечно смешные, но обмыть бы хватило. 😊
Это магазин наверное свою накруточку делает - кушать то все хотят.
Я уже денежку в 12.00 перевел - теперь буду ждать.
Как он под нагрузкой -- или еще вработе не пробовал?
пока не пробовал, времени нет..в ближ. дни расскажуOriginally posted by romario-agro71:
Как он под нагрузкой -- или еще вработе не пробовал?
Какие еще испытания провести, не знаю. Кто собирается приобрести- не прогадаете.
UPD
реально хороший..поработал на нем более получаса без остановки, дал , так сказать , проср..ться. Нифига, ни двигатель не нагрелся, ни частотник. Вначале обороты на максимуме были и не успел поймать ленту, как она съехала. Обороты понизил , ленту отрегулировал, обратно на рабочие обороты поставил- все отлично. А еще радуюсь реверсу, иначе было трудно шлифовать торцы ножен, надо было быть внимательным, чтобы не закусить край между лентой и столиком.
не рекламирую, но рекомендую.
ну, а че такого? Беларусь , чай, не Ямайка 😊)Originally posted by Pblrop:
Вот только перешлют ли они сей чудесный девайс в Беларусь?
Мне вчера приехал гриндер Рамировский! У мну праздник, а движка и частотника нетууу ))))
Думаю за то и за другое.
Товарищь подкинул сайты контор, реально рядом с домом.
открыл втыкаю как на новые ворота... куда смотреть ???
http://yar.pr52.ru/catalog/7/138/159
www.avtomatica-nn.ru
сорри за оффтоп
Короче- оптимум, имхо, 1,1 кВт и 3000 об/мин.
У мну праздник
И у мну тоже - еду забирать Рмировский гриндер у Грузовозова, двигло купил -- 1,1кВт/3000 об/мин, и частотник Владикавказский на подходе(пошта России - не подосри, Аминь!!!)
ну, что?..подключил- все работает. Двигатель 1,1кВт и 3000 об. - по схеме треугольник- все работает прекрасно, частотник практически не греется
Казбек, если у меня возникнут проблемы при подключении -- разрешите стукнуться в Р.М. Кстати сразу вопрос -- предусмотрели вынос частотника подальше от гриндера, если да , то каким кабелем. И еще вроде там еще нужен(читал выложенный Вами паспорт) кокой-то выключатель/предохранитель с заданными характеристикам. Вобщем подскажите пожалуйста , что еще докупить для подключения всего комплекса.
С уважением, Роман.
Спрашивайте- чем смогу, помогу.Originally posted by romario-agro71:
Казбек, если у меня возникнут проблемы при подключении -- разрешите стукнуться в Р.М. Кстати сразу вопрос -- предусмотрели вынос частотника подальше от гриндера, если да , то каким кабелем. И еще вроде там еще нужен(читал выложенный Вами паспорт) кокой-то выключатель/предохранитель с заданными характеристикам. Вобщем подскажите пожалуйста , что еще докупить для подключения всего комплекса.
С уважением, Роман.
Сам производитель сегодня зарегился и будет отвечать на все возникающие вопросы- так будет правильнее.
Движок надо не слабее 1,1 кВт, я давно сначала купил 0,55кВт и 1360 об/мин- не тянул и по скорости , ни по мощности. Пришлось брать новый двигатель . И сколько лент зря испортил, многие эффективно даботают только на высоких скоростях.
Короче- оптимум, имхо, 1,1 кВт и 3000 об/мин.
Спасибо за аргументрованный ответ! )
Я то 0.75 или 1.0 ломал голову. ))
Обороты слышал что 3000. А мощность просто жаба давила за эл энергию платить ))))
__________
В связи с этим вопрос ))) к тем кто разбирается в электрике
У меня 380 в мастерской, частотник мне нужен для реверса и плавного регулирования оборотов.
1. Мне только оддну фазу подключать или есть возможность обе ??
2. если я возьму движок 1.5 квт то регулируя обороты я буду и мощность уменьшать?
как действует частотник, падает ли мощность если я с 3000 оборотов 1500 установлю или он все равно на любых режимах 1.5 квт кушать будет ?
И можно ли насторить так что бы когда на шлифовке мощность не нужна такая
он при 3000 оборотов ват 500-700 кушал
а включать все 1.5 квт изредка для обдирки.
я бы вобще тогда с запасом 2 квт взял ))))))))))) а гонял и платил за эл энергию как за 0.75 😛
Это реально или мои фантазии ???
С Уважением, Станислав.
1. Мастеррру: советую брать наш частотник БПТД302-А1 на 3кВт. и трёхфазный асинхронный электродвигатель 1,5кВт.- это самый оптимальный вариант.Оба агрегата будут работать в облегчённом режиме с запасом по мощности, а значит меньше греться и дольше служить.И притом всё это ещё
и дешевле, чем вы (ганзовцы) обычно комплектуете.
Запас по мощности создаёт ещё одно удобство. Можно регулировать обороты
выше номинальных. Дело в том, что с увеличением выходной частоты, (а соответственно и оборотов двигателя) выше номинальной (выше 50Гц.), необходимо повышать и выходное напряжение, чтобы момент на валу оставался тот же самый.Частотник это делает, но до тех пор пока выходное напряжение не сравняется с входным.Дальнейший рост невозможен, следовательно момент на валу падает и тем больше, чем дальше вверх вы уходите. Если же у вас
есть запас по мощности, то даже потеряв её часть, момент на валу будет достаточным для нормальной работы (естественно до известных пределов).
Обычно рекомендуется повышать выходную частоту частотника процентов на 20--30, то есть до 60-65Гц. Дальше-подшипники могут не выдержать.
2.Если электродвигатель(ЭД), к примеру, на 1,5кВт., то это не значит, что он и от сети потребляет 1,5кВт., всегда когда включён. Если вал ЭД ни с чем не соединён, то при работе ЭД потребляет очень мало, примерно 1/10 мощности (режим холостого хода) и от этого никуда не деться. Далее когда вы устанавливаете его на станок и запускаете, он начинает потреблять больше, т.к. ему надо вращать шкивы, ремни, цепи и т.д. От этого потребления тоже никуда не деться, станок же должен работать.А вот дальше вы начинаете его нагружать и естественно потребление увеличивается настолько, насколько вы его напряжёте. Таким образом вы сами определяете потребление электроэнергии от сети. Поэтому, если вы поставите ЭД на 2кВт., а нагружать его будете на 500Вт., то и от сети потребление будет 500Вт.
На этом пока прерываюсь, остальное-завтра.
отлично, ждемOriginally posted by begor:
На этом пока прерываюсь, остальное-завтра.
Нужно знать:
1. Наименование банка получателя
2. БИК (код) банка получателя
3. Номер счета получателя
4. ФИО либо наименование организации
5. Код валютной операции (VO) 5 цифр
6. Оплатить банку услуги за перевод порядка 20-30$, из-за чего в общем-то теряется вся привлекательность товара. Т.е. добавить еще некоторое кол-во денег и купить на месте буржуйский. Только вот как-то не хочется.
Теперь даже не знаю, что предпринять. Наверное попробую попросить помощи в "Мастерской", возможно кто-то есть из Владикавказа... Эх, а как все хорошо начиналось!..
пара вопросов .Чем частотник изготовленный вашем предприятием отличается от [допустим хюндай].? детали ,принцип работы.
и возможно ли упростить заказ -оплата .допустим адрес-номер сбер .банк.карты. ?
Проще через яндекс бабло тогда переслать, а Александр от своего имени купит и отправит! Я вот завтра за частотником ехать хотел, а теперь подожду )))))))
Pblrop
Я яндексом ни разу не пользовался. Без понятия с чем его едят. 😊 Мне проще банковским переводом на частное лицо. Да и захочет ли Александр заморачиваться?Originally posted by АнтитерроР:
Проще через яндекс бабло тогда переслать, а Александр от своего имени купит и отправит! Я вот завтра за частотником ехать хотел, а теперь подожду )))))))
без проблем, он согласен. Только пишите ему на мейл, он с нашим форумом пока слабо знаком, ПМ может и не увидеть..Originally posted by Pblrop:
захочет ли Александр заморачиваться?
Originally posted by begor:
Постараюсь ответить на некоторые вопросы
Александр, так как прибор опечатан, можете выложить фото внутренностей, по подробней?
На какой элементной базе он собран?
Меня вот эти параметры интересуют
"4. Диапазон номинальных рабочих токов электродвигателя, А - от 0,1 до 15
5. Минимальное выходное трехфазное напряжение, В - 36"
У меня есть двигатель 42 В. 1,2 кВт. ток около 40 А. По току не проходит, наверно подключить нельзя...вообще низковольтные трёхфазные двигатели работают при больших токах, Ваш частотник автоматически снизит выходной ток до номинального (естественно и мощность упадёт) или такие двигателя подключать нельзя?
Однако получается существенно дороже чем на эбее...
Дороже чем что... и насколько "существенно"...(учитывая пересыл)
3.Выносной пульт может быть подключён проводами любого сечения, т.к.
по ним текут мизерные токи и кстати на них отсутствуют опасные для жизни напряжения, в отличии от силовых проводов, которыми подключается сеть 220В и ЭД.
4.Размещать частотник в пылезащитном кожухе вряд ли удастся, т.к. необходимо обеспечить хорошую вентиляцию воздуха. А этот кожух, если он защищает от пыли, видимо будет чрезмерно гермитичным, частотник перегреется и защита его отключит. Самый идеальный вариант, размещать частотник подальше от пыли, например в другой комнате, тем более, что вы ставите выносной пульт.
4.Выключатель-автомат на входе, это не что иное, как обычные пробки или автоматический выключатель, которые имеются в любой квартире и служат для защиты электропроводки и всей подъездной сети электроснабжения от коротких замыканий в вашей квартире. Этот автомат можно и не ставить, только надо иметь в виду, что если случится к.з. внутри частотника сработают пробки и электроэнергия отключится во всей квартире. Если же у частотника имеется свой автоматический выключатель, то в таком случае, отключится только частотник.
5.Насчёт подключения частотника к трёхфазной сети: Трёхфазная электропроводка имеет 4 провода: 3 фазы и нулевой провод. Для подключения частотника нужно взять нулевой провод и один из фазных проводов (любой).
6.Насчёт двигателя 42В: несмотря на то, что его мощность 1,2кВт. и вроде бы вписывается в максимальную мощность нашего частотника (3кВт.), его номинальный ток слишком велик. Частотник его потянет и не будет ограничивать ток на уровне 15А, т.к. максимальный ток частотника - 45А, однако радиатор частотника быстро нагреется до 90град. и защита его отключит. Ещё быстрее его может отключить тепловая защита от превышения номинального тока, кроме того провода, клеммники и реле частотника не расчитаны на такой ток и могут не выдержать.Единственное, что я могу посоветовать в такой ситуации-уменьшить выходное напряжение или увеличить частоту. Таким образом ток можно снизить до 15А и получить мощность порядка 500-600Вт. И если ЭД используется для гриндера, этой мощности может оказаться достаточно.
7.Наш частотник ничем не отличается от импортных, таких как Хюндай и др.
И элементная база там самая, что ни на есть последняя. Единственное отличие, это то, что мы выбросили из него все лишние навороты, которые в обычной жизни не нужны и за счёт этого сделали его более дешёвым.
8.Насчёт фотографий внутренностей и элементной базы, вопрос конечно интересный. Непонятно, зачем покупателю об этом знать?
Большое спасибо, что так доступно и подробно всё изложили, что я как человек далёкий от электрики всё понял ) !
Я раньше думал, что если движок 1.5 квт, то он и всегда их будет потреблять,
даже на холостых оборотах. А тут вон оно как Петрович! ))))
Реально глаза открыли!
__________
По теме
сколько будет стоить
частотник БПТД302-А1 на 3кВт.
выносной пульт к нему
доставка (почта РФ как самый дешевый вариант возможна?)
Варианты оплаты (только не на юр лицо ) ))))
С Уважением, Станислав
Ну например вот чем этот - http://www.ebay.com/itm/190630...ht_15289wt_1185Originally posted by romario-agro71:
Дороже чем что..
Меня лично интересует всего-то мощность до 1,5кВт
Владикавказский же конечно крут и универсален, но для чего мне такой запас если можно купить существенно (для меня) дешевле с более приближенными параметрами? Было бы очень кстати, если фирма сделает не одну модификацию, а несколько, под разные задачи и кошельки.
Ничего против не имею, просто рассуждаю. Денег-то не валяется. Приходится выкручиваться из сложившейся ситуации после покупки станка и непонятного мотора, вот и...
И оплата - только не перевод через почту! Сделайте плиз карту сбербанка, и народ потянется. Почтовый перевод по России минимум 3% от суммы, а оно нам надо?
насколько я знаю, у Александра есть карта СБ, и к тому же почтовый перевод на почте получать - не самое приятное дело.Originally posted by Alexandr_72:
Почтовый перевод по России минимум 3% от суммы, а оно нам надо?
Ну например вот чем этот
Народная мудрость -- "За морем телушка полушка, да рупь пересыл"
и никакой гарантии, что он будет работать как надо, а если и будет то есть вероятность того, что он крякнет через неделю. Кому претензии предъявлять??? А здесь гарантия год и возможность ремонта.
И здесь универсальная вещь( можно подцепить и гриндер и вытяжку параллельно - мощи хватит) и за небольшие деньги. А навотроты они нах не нужны.
И кто говорил о почтовом переводе??? Я перечислял в сбере на банковский счет. Комиссия рублей 150 по моему и пять мин времени. Конечно на карту было бы удобней, но если будет спрос -- думаю ребята решат вопрос.
Я же написАл, что ничего против и т.д и .т.п.Originally posted by romario-agro71:
и никакой гарантии,
Попробую вот так: Мне не нужен запас мощности. Мне нужно запустить слабомощный мотор до 1,5кВт и смысл мне платить 6 если можно заплатить было бы 3 (например)? Яж не против продукта, хочется только модификацию более бюджетную из-за скромного бюджета на хобби.
По эбею - не сталкивался, однако знаю массу народу, кто прекрасно закупается там и чудесно экономит и не знает горя. Не рекламирую и не навязываю. Форум на то и форум, чтобы порассуждать и выбрать что-то для себя с помощью со стороны.
Как пишет Александр: "Единственное отличие, это то, что мы выбросили из него все лишние навороты, которые в обычной жизни не нужны и за счёт этого сделали его более дешёвым. " Совершенно верно, у "нашего" частотника клемник (это куда все провода подсоединяються)-12 позиций, у "ихнего" - 31 позиция. Чем меньше проводов можно подключить, тем проще схема, тем выше надёжность. Кстати все эти дополнительные навороты для наших нужд совершенно ни к чему. Мне то точно.
Регулятор частоты вращения у "нащего" потенциометр 1 кОм - 100 кОм, у "ихнего" 10 кОм, понятно что "наш" не критичен по параметрам входа управления. Хотя...
"7.10. Не включайте между блоком питания и электродвигателем никакие
коммутационные устройства." - правильно, но что бы навешать на частотник несколько двигателей можно сделать грамотную коммутацию, при которой устройство буде постоянно под нагрузкой и на каждом двигателе стояла своя регулировка частоты вращения. Но это так мечты вслух...
Всё это пишу не для рекламы, просто я за отечественного производителя, и попытался озвучить этот вопрос более менее объективно.
Originally posted by begor:
Насчёт фотографий внутренностей и элементной базы, вопрос конечно интересный. Непонятно, зачем покупателю об этом знать?
Вы, наверно заметили, что здесь не просто покупатели, в большинстве.
А знать интересно на предмет, ремонтопригодности и ее целесообразности, так как год гарантии пролетает очень быстро, ну и общее представление о производстве можно сделать.
Вам, как первоисточнику, я думаю, это совсем не трудно сделать.
А оно им, как первоисточнику, нужно? Для облегчения повторения другими? Это ж наверное ихнее "ноу хау". 😊Originally posted by crazy_goblin:
Вам, как первоисточнику, я думаю, это совсем не трудно сделать.
Это ж наверное ихнее "ноу хау".
Это хау-нау , стоит 5700 рублей и отвертка, самому не смешно 😊
Поставьте себя на его место- и вы бы тоже отказали. Да и что вам даст изучение внутренностей, если вы спрашиваете не с целью изучить для повторения? Год гарантии есть, а дальше производитель не отказывается от платного ремонта. Разве это не общепринятая практика?
Я лично не знаком с производителем, но у нас в городе у этого Научного центра очень устойчивая позитивная репутация.
вы спрашиваете не с целью изучить для повторения
Ответ в предыдущем посте.
продавец готов разбирать
Он не продавец, а разработчик и производитель, а там посмотрим, что ответит.
Александр,если хотите получить за свои деньги геморрой в виде китайского частотника,могу вам предложить свой,в половину цены от иБея. Я тоже повёлся на подешевле,в итоге так и не смог его настроить,перелопатив кучу форумов.В итоге он у меня прото лежит,а я прикупил себе подороже "Веспер",подключил провода и работаю спокойно.Originally posted by Alexandr_72:
Ну например вот чем этот - http://www.ebay.com/itm/190630...ht_15289wt_1185
Меня лично интересует всего-то мощность до 1,5кВт
Владикавказский же конечно крут и универсален, но для чего мне такой запас если можно купить существенно (для меня) дешевле с более приближенными параметрами? Было бы очень кстати, если фирма сделает не одну модификацию, а несколько, под разные задачи и кошельки.
Ничего против не имею, просто рассуждаю. Денег-то не валяется. Приходится выкручиваться из сложившейся ситуации после покупки станка и непонятного мотора, вот и...
И оплата - только не перевод через почту! Сделайте плиз карту сбербанка, и народ потянется. Почтовый перевод по России минимум 3% от суммы, а оно нам надо?
(ну или порзнь, тогда цену на то и другое )
Непорядок
Получу-подключу -- поделюсь впечатлениями
Мой уже пришел, а я все никак не подключу. Может кто подскажет какой кабель докупить для подключения. Как я понимаю нужно два вида кабеля:
1. От розетки 220V -- до частотника.
2. От частотника до двигла.
Технари, ответьте пожалуйста --- сколько жил, оптимальное сечение, а вообще было бы полезно показать и рассказать -- как кто подключил и желательно с фото. И как это все развести в шестипроводной клемной коробке движка - как это "треугольником". Поможите троечнику по физике.
концы a,b,c соедините с клеммами на частотнике w,u,y в любой комбинации.
также подсоедините двухжильный провод к частотнику к двум крайним левым клеммам - этот провод с вилкой втыкаете в сеть 220в.Если у вас сеть 220в. с заземлением, то для него используйте третью слева клемму.
все, частотник подключен. Удачи!
UPD
..выяснил- вполне достаточное сечение провода- 1-1,5 кв.мм.
все, частотник подключен. Удачи!
Вот это оперативность -- спасибо Казбек.
Страшный звер - жаба. Шучу, конечно же. А если серьезно, то жду не дождусь, когда посылка придет, внутри организьма какае-то броуновское движение образовалось. Короче весь на измене... 😊Originally posted by romario-agro71:
Мой уже пришел
разъяснил всё правильно: вам потребуется 5 проводов одинакового сечения:
Два от розетки до частотника и три от частотника до ЭД. Сечение 1кв.мм. в вашем случае (гриндер) достаточно.О подключении внешнего пульта и о необходимости установки автомата защитного отключения, я говорил ранее.
Теперь о настройках. Самое многое, что вам может понадобиться (а может и нет)-это запрограммировать 2 параметра: С1 и С4. С1-это номинальный ток ЭД, он написан на шильдике ЭД, который расположен на его боковой стороне.
Этот ток необходим для того, чтобы действовала тепловая защита ЭД. То есть, если вы длительно перегружаете ЭД, то защита частотника его отключит. Однако такая защита актуальна, когда пользователь надолго оставляет станок или какой-либо другой электропривод без присмотра. В это время в станке может, что-то застрять или случится ещё какая-то поломка, ЭД начнёт напрягаться, перегреется и задымит. Учитывая то, что ваш гриндер включён лишь тогда, когда вы на нём работаете, для вас эта защита не имеет столь важного значения.
С4-это вариант схемы внешнего управления. Его надо программировать лишь в том случае, если вы собираетесь подключать пульт. В большинстве случаев, вам подойдёт схема N1, таким образом должно быть С4=001.
В заключении просьба ко всем "ганзовцам", купившим наш частотник, после его испытания сообщить нам о результатах. Нам, как производителям, это важно.
Подскажите, в Пятигорске ваш частотник купить можно?
1.Выносной пульт мы не производим, но сделать его совсем несложно.
2.В Пятигорске мы частотники не продаём, но туда периодически ходит
наша машина. Если Вам не срочно, то можно было бы подгадать момент и отправить с водителем.
спасибо за ответ! Примерно так и думал.Выносной пульт мы не производим, но сделать его совсем несложно
М.б. подскажете как сделать выносной пульт?
Тоже интересно, частотник будет стоять в соседней комнатке от гриндера.
Конечно объяснять такой вопрос без схем довольно сложно, в то же время, предполагаю, что если я начну их рисовать, вам это понравится ещё меньше.
Постараюсь объяснить всё на пальцах, если получится. Итак, что для этого необходимо: 2кнопки, 1 тумблер, 1 переменный резистор, пластмассовая коробка и 6-ти проводный кабель.
1.Кнопки: подойдут любые кнопки на замыкание без фиксации, то есть вы на неё надавили, затем отпустили и она вернулась в прежнее положение. Такие кнопки продаются в магазинах "Электрика" и могут иметь 2,3 и даже 4контакта, но обязательно среди них будут два, которые замыкаются при нажатии и размыкаются при отпускании, они вам и нужны, остальные нет.
Найти их можно прозвонкой тестером. Тут уж вам придётся кого-то попросить, если сами не умеете.
2.Тумблер: имеет два фиксированных положения и переключается из одного в другое с помощью ручки (или рычага). Снизу он обычно имеет 3 контакта-средний и 2 крайних. При переключении средний замыкается то с одним крайним, то с другим. Вам нужен средний контакт и один из крайних, всё равно какой, лишь бы в одном из положений тумблера средний контакт был с ним замкнут, а вдругом положении-разомкнут. Опять же убедиться в этом можно с помощью тестера.Тумблер надо поискать либо в той же "Электрике", либо в радиомагазине.
3.Переменный резистор с сопротивлением от 1 до 100кОм любого типа. Желательно, чтобы он был с характеристикой А, то есть для резистора, например, 10кОм на нём должно быть написано 10КА, а не 10КБ или 10КВ,
тогда регулировка оборотов будет линейной, то есть равномерной. У переменного резистора 3 вывода, вам нужны все три. Искать в радиомагазине.
4.Коробка: подойдёт лбая, лишь бы в ней всё это поместилось.Искать либо дома, либо в "Электрике".
5.Кабель: должен иметь 6 тонких проводов изолированных один от другого.
Такие кабели продают в компьютерных салонах для организации компьютерных сетей. Они обычно имеют 8 одножильных проводов разного цвета, что очень важно в нашем случае, это облегчает подключение, т.к. не надо ничего вызванивать. Оставшиеся 2 провода не используются.
Теперь монтаж. Кнопки используются, как кнопки "Пуск" и "Стоп", тумблер, как "Реверс", а переменный резистор для регулировки выходной частоты (оборотов ЭД).
Для начала в коробке необходимо просверлить 4 отверстия для всех четырёх органов управления. Распологать их можно по своему усмотрению. Далее необходимо распаять кабель - это самое трудное. Разделаем один конец кабеля и зачистим 6 проводов под пайку, например: красный, жёлтый, зелёный, синий, белый и чёрный. Возьмём красный провод и подпаяем его к
одному из крайних выводов переменного резистора, Жёлтый - к среднему выводу переменного резистора, зелёный - к одному из двух контактов(любому) кнопки "Пуск", синий - к одному из двух контактов(любому) кнопки "Стоп", белый - к среднему контакту тумблера. Если кнопки или тумблер предназначены не для пайки а для прикручивания под винт, то их и надо прикручивать. Далее у каждого из четырёх органов управления остаётся по одному свободному выводу, их надо соединить вместе на чёрный провод.
Соединять необходимо последовательно от одного органа управления к друго-му в любой последовательности. Так например сначала чёрный провод можно припаять к свободному выводу переменного резистора, затем коротким отрезком провода из этой точки к свободному контакту кнопки "Пуск", затем также коротким отрезком к кнопке "Стоп" и последнее - к свободному крайне-му контакту тумблера.
Таким образом из вашей коробки вышел кабель и теперь надо разделать и зачистить провода на его другом конце для подключения к частотнику.
Подключение следующее:
красный - к контакту +5V;
жёлтый - к контакту Р1;
зелёный - к контакту Р2;
синий - к контакту Р3;
белый - к контакту Р4;
чёрный - к контакту Общий.
На этом всё, можно работать.
Дополнительно можно проградуировать переменный резистор в герцах.
Повернуть ручку резистора до того положения, когда на индикаторе частотника появится F-050 и поставить риску напротив клювика ручки резистора. Затем напротив этой риски написать 50. Далее повернуть до положения F-040 и отметить риску 40 и.т.д. по кругу. Если при вращении ручки переменного резистора по часовой стрелке, частота будет не увеличиваться, а уменьшаться, необходимо провода, подходящие к крайним выводам переменного резистора поменять местами.
Развейте сомнения. 😊
Уважаемый crazy goblin сформулируйте пожалуйста чётко ещё раз причину по которой Вы хотите узнать наши секреты.Аргументы, которые звучали до этого
носят какой-то сумбурный и неопределённый характер. Мысль не прослеживается.Единственное, что приходит на ум, так это то, что Вы сам инженер разработчик и работаете над похожим проектом. Тогда всё понятно, любая дополнительная информация, даже фотография, может дать ценную подсказку. Если же это не так и Вы приведёте убедительные доводы , то мы рассмотрим Ваше предложение.
Опять отмазки. Самим не смешно?
Объясняю еще раз - Ваши секреты стоят 5800 + отвертка, если бы я хотел повторить и изготавливать, то просто купил в тихую и раскрутил.
Хочется увидеть - качество исполнения, действительно ли ваша разработка (отечественная) и изготовление, возможная ремонтопригодность, честность заявленных параметров.
Я несобираюсь вас убеждать и приводить супер убедительные доводы , как хотите, это просто просьба, но не желание показать внутренности у меня вызывает просто удевление и наводит на мысли, что внутри китайчонок, да еще к тому-же с микросхемами со спиленной маркировкой, как у многих современных "отечественных" производителей.
Удачи Вам и вашим секретам.
Обкатал! отлично работает, но вот как бы подключить потенциометр ?
Вы имеете ввиду подключить один выносной потенциометр без кнопок?
Если с кнопками, то описание пульта я давал ранее.
Подключение следующее(как и в описании пульта): красный провод припаять (или прикрутить, если нет паяльника) к одному из крайних выводов потенцио-метра, жёлтый - к среднему, а чёрный к другому крайнему. Противоположные концы проводов прикрутить к клеммнику частотника следующим образом:
красный - к контакту +5V;
жёлтый - к контакту Р1;
чёрный - к контакту Общий (крайний справа зелёный).
Цвета проводов условны, они могут быть, естественно, и другими.
Программирование параметров подробно описано в руководстве по эксплуатации
даже приведён конкретный пример. Понятно, что никто не хочет читать инструкции, но если я начну описывать этот процесс, то я просто скопирую его из руководства и вставлю сюда.
даже приведён конкретный пример
Александр, спасибо за подробную инструкцию -- Казбеку тоже большой респект за иллюстрацию треугольника --- подлючил двигло(1,1/3000/220/380/хохляцкий -- 2600 рублей) за десять минут не напрягаясь -- все функционирует- биения на валу нет. Весь процесс снимаю на фото. Если будет интересно кому -- выложу сюда. Сейчас ищу резистор ( все остальное купил) для выносного пульта -- тоже полагаю проблем не будет-- по Вашей инструкции с цветами проводов соберу и пропаяю минут за 15 -- -- все засниму и выложу. В общем пока впечатление такое -- рабочая лошадка для тупых( как я в электрике ) пользователей. После праздников найду резистор(уже пообещали) все подключу и запущу на максимале часика на полтора - посмотрю на термореакцию и частотника и движка. Частотник буду выносить в соседнюю комнатку к окошку -- длина провода выносного пульта 7 м - стоит копейки.
Александр, - если можно поподробней про резистор --КАКОЙ БУДЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ(наиболее удобный) -- достанут любой по заданным характеристикам.
С уважением, Роман.
begor
Спасибо за ответ!!!!!! Инструкция дело конечно хорошее 😊 Но вот 70% того что там написано, мягко скажем не понятно 😊 Так как тема чисто про Ваш частотник и чем больше информации здесь будет тем на меньше вопросов придется отвечать новичкам. Я вот в электрике так; красный привернуть сюда, синий сюда, дальше понятия как это работает нет... короче Какой потенциометр брать ? 😊 Они же еще по сопротивлению разные бывают и по маркировкам...
А здесь во Владикавказе. Извините, не верю.
Владикавказ, это что город в пустыне ? Или у охотника в глухой тайге не может быть ножа из cpm S10V ? в 21веке живем. И то что не нужно НАМ нужно кому-то другому, эти частотники я подозреваю не только на гриндеры вешают.
Присоединюсь ибо всем известна практика, когда под лозунгом восстановления отечественного производства новоявленый "производитель" тупо заключал контракт с китайцами на производство продукта, вплоть до упаковки. Всё что нужно было, это написать инструкцию на нормальном русском языке. Поэтому нежелание производителя показать фото внутренностей вызывает полное недоумение. Покупку пока вынужден отложить ...Originally posted by Al_By:
Я я вот поддержу crazy_goblin.
😊 И правильно. Ударим рублем по инструкции без картинок!Originally posted by cityman:
Покупку пока вынужден отложить ...
(хотя я за понятную инструкцию... Вот купил китайца, вообще без нее и думаю.. а получится запустить вообще? 😊 )
А если серьезно, то мне без разницы, что внутри, передрано ли откуда-то или нет. Главное на сегодня - цена и работоспособность. Не знаю как в этом аппарате, но китайская инструкция вообще с ног валит обилием терминов и параметров (графики всякие и т.п. хрень), что для простого пользователе вообще нет вариантов понять как и что без поллитры.
Вот купил китайца, вообще без нее и думаю.. а получится запустить вообще? )
Естественно, когда с дуру купил говнище в котором не разораться без пол литры(и даже с ней) -- возникает непреодолимое желание обосрать нормальный продукт
А если серьезно, то мне без разницы, что внутри, передрано ли откуда-то или нет. Главное на сегодня - цена и работоспособность.
Это более трезвая мысль -- мне тоже глубоко по хер что, кто и откуда передрал, с кем заключил договор на производство и т.д. Главное, что девайс подключается без проблем, устойчиво выполняет свою функцию и производитель дает на него гарантию -- что еще нужно???? Фото кишков??? Мне оно нах не нужно - я там точно ничего не увижу по причине наличия двух высших, но гуманитарных образований. Ну а тем кому нужны фото внутренностей - мля -- раз вы такие продвинутые -- купите в радиомагазине пару микросхем, еще десяток всяких резисторов, терристоров и т.д.(х.з. что это такое) и сделайте сами, а здесь( в этой теме) не эбите мне мозх своими маразматическими подозрениями - если не собираетесь покупать( т.к. уже купили китайское г.., которое невозможноо подключить).
Это мне? Ошибаетесь, уважаемый коллега... Про мозХ - обращайтесь к жаждущим фото, я же пост (первыю часть евойную) написАл с некой иронией. Расшифровал на всякий случай. 😛Originally posted by romario-agro71:
если не собираетесь покупать( т.к. уже купили китайское г.., которое невозможноо подключить).
Это мне? Ошибаетесь, уважаемый коллега...
Александр, извиняюсь за резкость -- сказался похмельный синдром 😊
Просто на ровном месте не видя девайса, не попробовав его в работе и т.д. хаят продукт и обвиняют производителя во всех смертных грехах. Да пусть он будет хоть трижды китаец, но если будет нормально работать и его в случае чего можно будет отремонтировать по гарантии - да мне посрать на его родословную.
Для того, чтобы запрограммировать параметр С4=007, необходимо:
1.Нажимая кнопку «Режим индик.», дойти до того момента, когда на индикаторе появится надпись «ПРОГ». Если Вы «проскочили» эту надпись, продолжайте нажимать кнопку «Режим индик.», пока «ПРОГ» не появится вновь;
2.Нажмите кнопку «РЕВЕРС/ВВОД» и на индикаторе появится надпись «F-050»;
3.Нажимая кнопку «+», дойдите до надписи «С4-000». Если Вы «проскочили» эту надпись, вернуться назад можно кнопкой «-»;
4.Нажмите кнопку «РЕВЕРС/ВВОД», после чего надпись «С4-000» начинает мигать;
5.Нажимая кнопку «+», дойдите до надписи «С4-007». Если Вы «проскочили» эту надпись, вернуться назад можно кнопкой «-»;
6.Нажмите кнопку «РЕВЕРС/ВВОД», мигание индикатора прекращается;
7.Нажмите кнопку «РЕЖИМ ИНДИК.» и на индикаторе снова появится надпись «F-050»;
Если необходимо запрограммировать другое значение С4, например С4=001, о котором я говорил при описании пульта, то разница будет лишь в пункте 5. Выбрать надо будет не «С4-007», а «С4-001».
Что касается потенциометра, то в качестве него можно выбрать любой с номиналом от 1кОм до 100кОм, ну например: 1кОм, 3,3кОм, 4,7кОм, 6,8кОм, 10кОм, 15кОм, 22кОм, 33кОм, 47кОм, 68кОм, 100кОм. Мощность любая. При этом он должен иметь функциональную характеристику «А». Если это отечественный резистор, то в его маркировке будет буква А, например 10КА, если импортный, то там сложнее, надо спрашивать у продавца. Тип резистора тоже может быть любым, если это отечественный, то, например СП-I I, СП-I, СП3-12а и др.
Теперь ответ скептикам:
Я понимаю, вы сомневаетесь в нашем частотнике. Я бы тоже сомневался. Никому неизвестный производитель, да ещё из Владикавказа, выходит на рынок с никому неизвестным продуктом, тут поневоле задумаешься. Но в то же время фотографии и списки комплектующих вам ничего не дадут. В таких случаях есть только один выход-подождать. Всегда найдутся смельчаки (а таких уже не мало), которые первыми купят товар, испытают и расскажут об этом остальным. Со своей стороны, могу лишь ещё раз заявить, что это полностью наша собственная разработка до последнего винтика, и производство, за исключением печатных плат, тоже наше. Печатные платы нам делают в Зеленограде. По-моему обманывать на нашем месте было бы глупо, так как обман обнаружится при первом же вскрытии коробки. Маркировку с микросхем мы тоже не спиливаем, опять же легко убедиться при вскрытии. Так, что если мы говорим правду, народ по-любому об этом скоро узнает, как и то, если мы лукавим. Переживать нам не за что, т.к. в своём товаре, мы уверены.
Насчёт Китая, мы, кстати, думаем над этим вопросом. В том смысле, чтобы заказать там производство блоков, но пока боимся. В таком заказе нет ничего зазорного, ведь разработка наша, а заводы в Китае разные: не все делают барахло. Однако если пойдёт большой спрос, китайцы это сразу увидят по количеству заказываемых комплектов, и начнут производить наши частотники под своим именем. Им даже не придётся ничего передирать, всё у них будет на руках.
Вот и я про тоже! Главное результат. Для меня просто из-за отсутствия средств основным показателем сказалась цена и то, что использовать буду крайне редко. У меня несколько иные занятости. А это так, хобби. 😊Originally posted by romario-agro71:
но если будет нормально работать и его в случае чего можно будет отремонтировать по гарантии - да мне посрать на его родословную.
Это точно. Они этим и живут последние годы. На лету схватывают.Originally posted by begor:
Однако если пойдёт большой спрос, китайцы это сразу увидят по количеству заказываемых комплектов, и начнут производить наши частотники под своим именем. Им даже не придётся ничеге передирать, всё у них будет на руках.
Насчёт того, что для большинства народа - программирование - это китайская грамота, Вы правы. Но это мы поняли только сейчас на форуме ганзы. Когда мы писали наше руководство по эксплуатации, то пытались разжевать всё до мелочей. И получилось очень неплохо. И мы этим гордимся. Если Вы почитаете импортную инструкцию, то из каждых 5-ти слов непонятными будут 4. Кроме того объём их инструкций - под 100 и более страниц. У нас полезный объём руководства - 16 страниц и всё понятно даже неспециалисту. Но какой в этом толк, если ганзовцы просто отказываются его читать, будь оно трижды понятно. Это для нас полная неожиданность. Вот и приходится мне по несколько раз разжёвывать то, что один в один написано в инструкции. На форуме читают с удовольствием, а в руководстве - не хотят. Но деваться некуда, так, что буду разжёвывать. И всё-таки призываю почитать руководство, там всё совсем не сложно. Ведь вы, будучи гуманитариями, читаете же инструкции к сотовым телефонам и всё прекрасно осваиваете. Уверяю вас здесь не намного сложнее. Кроме того руководство построено так, что если вам что-то не нужно, вы просто это не читаете. А вот кому нужны дополнительные возможности, тот может углубляться
Теперь насчёт того, что можно было сделать простое и понятное устройство вообще без программирования. К сожалению это невозможно. Мы то изначально действительно хотели сделать простой вариант совсем без внешнего управления. И было бы у коробки всего 5 клемм: две в розетку и три на двигатель. И имел бы частотник всего две функции: преобразовывать однофазное напряжение в трёхфазное и регулировать обороты. Но вот например выясняется, что для ганзовцев обязательно нужен пульт, поэтому без клеммника для внешнего управления никак не обойтись. И это нужно другим тоже. Далее: вариант схемы внешнего управления. Даже на этом форуме уже прозвучали различные просьбы.
Кому-то нужно только подключить резистор для регулировки оборотов, а кнопки он будет
нажимать на частотнике (схема N007), а кому-то нужно всё: и кнопки и резистор, то есть выносной пульт (схема N1). Поэтому, как видите, без программирования не обойтись. Мы же старались сделать частотник универсальным, чтобы он подходил максимальному числу покупателей, а не только ганзовцам. Но поверьте, что всё что можно было выбросить для упрощения, мы выбросили, осталось самое - самое, дальше некуда.
А насчёт переменного резистора, Вы не совсем поняли. Его номинал никуда программировать не надо, его лишь надо подключить к клемнику. Я просто объяснял как его правильно выбрать.
Originally posted by Al_By:
А здесь во Владикавказе. Извините, не верю.
У нас в городе, много интересных предприятий.
Им Вы тоже не поверите? http://www.baspik.com
😊 Вы что-то путаете. За мкадом жизни нет. Разве Вы не в курсе?Originally posted by Timur9:
У нас в городе, много интересных предприятий.
(шутка) Заканчиваю оффтоп. Простите.
Подключение к нашему частотнику электродвигателя(ЭД), обмотки которого соедирнены звездой-возможно, только при этом ЭД потеряет 40% мощности.
Насчёт того, что для большинства народа - программирование - это китайская грамота, Вы правы.
Апсолютно ничего сложного -- не сложнее чем меню допотопного мобильника -- достаточно иметь перед собой подключенный девайс и инструкцию перед глазами. Собрал все минут за сорок по описанию Александра -- пока на соплях для проверки, осталось вечером все основательно пропаять в выносном пульте и поставить в сеть перед частотником автомат. Все работает от пульта -- Пуск, Стоп, Реверс, Плавная регулировка оборотов. Перепрограмировал только силу тока с 14А(заводская установка) до 4,5А(указана на шильдике двигла). И запрограмировал первый вариант режима внешнего управления. ВСЕ!!!!!!!!!!! Апсолютно ничего сложного,к тому же я -- как сказал Александр -- гуманитарий--- ни разу не технарь.
А то придумали проблему -- "пграграмиравание,пграграмиравание"(голосом Бородача) -- х..ня это все.
оппа..может тоже замутить себе выносной пульт? выглядит все не очень сложно, черт побери!
Привет Казбек. Конечно мути!!! Все материалы стоят копейки и работы на полчаса - просверлить четыре дырки в крышке и скомутировать все по инструкции Александра.
И последнее: Спасибо производителям и Александру в частности. Удачи Вам в новых разработках. Не знаю поймут меня или нет, но приятно видеть на хорошей ВЕЩИ родную письменность.
С Уважением!
Первое: при полном понижении оборотов посредством перем. резистора БПДТ отключил ЭД выдав ошибку А5
Тоже произошла такая же фигня. И еще вопрос - обязательно ли заземлять движок если в розетке не предусмотрено заземление и как это сделать??
Клему в движке видел -- может тупо пустить провод от этой клемы к ближайшей батарее отопления. Можт херню сморозил - подскажите???
Может ли блок быть постоянно включен в сеть (если он даже не используется),или производитель рекомендует обесточивать прибор.
А для отключения, чтобы постоянно не дергать вилку из розетки, можно наверное использовать автомат аварийного отключения -- я поставил в сеть перед частотником, как рекомндовал Александр.
Это происходит, если резко крутнуть ручку переменного резистора до нуля. В таком случае происходит, так называемое «динамическое торможение» ЭД. Вы тормозите двигатель своим частотником. Напряжение внутри частотника резко повышается и срабатывает защита от перенапряжения. Для того, чтобы этого не происходило, крутите ручку плавно и не так быстро. При регулировании оборотов кнопками, а не резистором, такого не происходит, т.к. скорость изменения оборотов задаёт сам частотник, а не пользователь.
Насчёт постоянного включения:
Частотник может быть включён постоянно, это не вредно, однако не помешает поставить автомат. Он и отключит частотник от сети в случае короткого замыкания, и будет служить выключателем питания (дёргать постоянно вилку из розетки не придётся).
Заземление двигателя:
Заземление ЭД производится для защиты от поражения электрическим током и может быть выполнено самостоятельно, если его нет в розетке. Конечно, при этом, чтобы всё было по правилам, придётся выполнить целый ряд требований. Заземлять движок или нет, вы решаете сами. По правилам техники безопасности заземлять нужно всё: и стиральные машины, и холодильники и микроволновки, но часто ли у нас в розетках бывает заземление?
Чем грозит отсутствие заземления. Вследствии неисправностей внутри ЭД, фазное напряжение сети может попасть через корпус двигателя на все металлические части станка. Если вы, при этом, коснётесь рукой станка, вас тряхнёт или даже отбросит в сторону, но не убьёт. Чтобы человека убить надо сильно постараться. Убивает не напряжение, убивает ток. Он должен обязательно пробежаться по телу и встретить на своём пути жизненно важные органы: сердце или лёгкие и вызвать их спазм. А чтобы ток побежал, кроме фазы нужен ноль, (земля). То есть надо ещё какой нибудь частью тела коснуться земли. Например левая рука держится за батарею (земля), а правая касается станка (фаза). Ток пройдёт от правой руки к левой через лёгкие и сердце и уйдёт в землю. Или босые ноги стоят на бетонном полу (земля), а левая рука касается станка (фаза). Ток пройдёт от руки через сердце в ноги. Но сами понимаете такие ситуации встречаются крайне редко.
Я конечно, как производитель, призываю заземлять ЭД, но предвидя, что не все захотят этим заниматься, прошу хотя бы выполнять некоторые несложные правила:
1. Никогда не работайте за станком босиком или во влажной обуви. На ногах должны быть сухие носки и абсолютно сухая обувь;
2. Не работайте в трусах или шортах, ноги должны быть полностью закрыты, как впрочем и тело;
3. Работая на станке не касайтесь свободной рукой заземлённых предметов: батарей, бетонных стен, соседних металлических предметов стоящих на бетонном полу и др.
4. Почувствовав, что при прикосновении к станку по руке пробегает неприятная дрожь,
немедленно меняйте двигатель.
Это конечно не 100%-ая гарантия, но в подавляющем числе случаев позволит избежать неприятностей.
С Уважением!
Частотник может быть включён постоянно, это не вредно, однако не помешает поставить автомат. Он и отключит частотник от сети в случае короткого замыкания, и будет служить выключателем питания (дёргать постоянно вилку из розетки не придётся).
Так и сделал. И спасибо за развернутый ответ по заземлению - обязательно кину провод от греха.
в инструкции к частотнику "хюндай" написано, что автомат не годится. из-за большого времени срабатывания транзисторы успевают вылететь. нужно ставить плавкий предохранитель. я и повесил в коробке с пускателем автомобильный, в такой отдельной закрытой колодке, с проводами.однако не помешает поставить автомат
Дешево и сердито.Originally posted by romario-agro71:
Так и сделал.
Наверное все же не стоит к батарее... А то тряхнет не дай бог (Аллах) какую-нибудь тетку - бабулю этажом выше и кранты. Сам сталкивался с такой хренью. Сосед двумя этажами выше заземлил стиралку к полотенцесушителю в ванной. Ух, как я его клял, когда в душ пошел! Потом минут 30 ему ликбез проводил. Первые минуты так и хотелось ему фейс лица отрихтовать. Не понимал про что я ему талдычу, пока к себе в ванную не пригласил за трубу подержаться. Потом вроде понял. Даже пузырь "мировой" принес. Так, что правила и меры электробезопасности нужно чтить. 😊Originally posted by begor:
прикрутить провод к батарее
А то тряхнет не дай бог (Аллах) какую-нибудь тетку - бабулю этажом выше и кранты.
Да не -- такое исключено -- у меня мастерская в здании где посторонние люди(и вообще люди) бывают крайне редко, а этажей выше и ниже вообще нет.
Конечно, если случится резкий скачок тока нагрузки, автомат «среагировать» не успеет.
Но в нашем частотнике имеется своя собственная электронная защита от сверхтоков, которая срабатывает мгновенно (3мкс), гораздо быстрее, чем любой предохранитель. А автоматические выключатели защищают от более длительных по времени токовых перегрузок, а также от коротких замыканий.
Насчёт заземления, Pblrop совершенно прав: на батареи и тому подобные сушилки ничего заземлять нельзя.
а меня забанили )странно
А за что забанили??? Открыл новую тему про наш частотник или что другое???
А так полистал --форум интересный и полезный.
кстати, форум действительно интересный, много полезного.
аха..дал ссылку на эту тему с обсуждением- расценили , как рекламу и забанили..
А с другой стороны вот на этом форуме тема - вообще на рекламку сильно смахивает и вроде ничего -- никого не банят - обсуждают вяленько.
http://www.chipmaker.ru/topic/42206/
Блин -- как бы меня на Ганзе не забанили за ссылку на другой форум 😊
Эт точно... но форум полезный, особенно барахолка 😊на чипмейкере половина модератров на голову больные...
Для каких целей нужны мощности двигателей свыше 1,5 кВт? Оно понятно, что мощность лишней не бывает, но насколько это оправдано? Сразу оговорюсь: случаи, когда движок ставился тот, который был в наличии - не в счет.
На гриндеры некоторые комрады ставят движки по 2-3 кВт. Такие мощности считаю оправданными на достаточно больших токарных и фрезерных станках, но там совсем другие нагрузки... ИМХО для гриндера 0,75-1 кВт - "за глаза", кто что думает на сей счет?
з.ы. Дабы не сочли оффтопом 😊...
Для большинства импортных частотников есть указания по минимальной мощности подключаемого движка (как правило 30-50% от номинала частотника) иначе не будут работать защиты движка по току или случится какая-нибудь другая беда (у всех производителей по-разному). Какова эта цифирь у Владикавказского частотника?
Какова эта цифирь у Владикавказского частотника?
На превой страничке тех.паспорта сказано---
Мощность подключаемого двигателя не более 3 кВт.
У меня отлично пашет в паре с киловатником на гриндере. Жужжу ежедневно несколько подходов от 10 минут до получаса. Нагрева ни у двигла ни у частотника(который стоит в соседней комнате) практически не наблюдается -- еле-еле ощутимое тепло. Казбек по моему писАл что у него полкиловатный или 0.75 -- не помню -- и тоже без проблем, а трехфазных меньше полкило я и не видел.
я имел ввидуНа превой страничке тех.паспорта сказано---
Мощность подключаемого двигателя не более 3 кВт.
извиняюсь за "многабукфф" - может непонятно написал... 😊минимальной мощности подключаемого движка
Бывают и такие. Есть у меня движок такой, что я сам офигел - немец, размером с два кулака 105W 380V 😊.трехфазных меньше полкило я и не видел
Собственно вопрос вот почему: у меня на мелком токарном стоит трехфазник 0.37кВт (даже многовато для него). Приспичило выточить детальку, был нужен реверс. Частотника на 0,4кВт нет. Поставил Lenze на 0,75кВт от гриндера, при перенастройке на мелкий движок надо было поменять некоторые уставки в частотнике. Посчитал ток - надо было поменять в одном месте уставку(защита по току) с 100% на 18%, а он гад меньше 30% не выставляется. Работает и с 30%, но если что - движку кирдык...
у меня сперва стоял мощностью около 0,8 кВт и 1500 об.Так он нифига не тянул, вернее, я его легко останавливал чуть большим нажимом. Поменял на 1,5кВт и все встало на свои места. Но вот больше точно не надо.Originally posted by Aspis:
ИМХО для гриндера 0,75-1 кВт - "за глаза", кто что думает на сей счет?
А как был подключен - 220V через конденсаторы?нифига не тянул
0,8кВт = 1,1 л.с. однако! Руками остановить при подключении к трем фазам будет непросто! Скорее лента порвется.
Хм...тоже удивляюсь. Возможно что-то не так было с движком или частотником (может с настройками частотника под двигатель). Вариантов много и однозначно сказать нельзя.камрады удивлялись маломощности
У меня Г-3 от Никиты с 0,75 движком - нормально грызет. Специально останавливать не пробовал, но при ощутимом увеличении нагрузки даже скорость не меняется, скорее заготовка перегреется. Да и частотник выдерживает перегрузку 150 % номинального тока в течение минуты, а это тоже большой плюс.
з.ы. даже относительно "дохленький" моторчик 0,37кВт (тот, что на токарном) при клине детали не останавливается - начинает проскальзывать ремень по шкиву, со страшным свистом 😊 Причем ремень натянут "от души" как в авто... правда сам ремень потоньше.
з.з.ы. так на вопрос про минимально возможную мощность, чтобы работали защиты никто не ответил... Жаль.
По минимальной мощности подключаемого ЭД у нашего частотника ограничений нет. Можете подключать самые маломощные ЭД, защита, всё-равно будет работать.
Большое спасибо за ответ.По минимальной мощности подключаемого ЭД у нашего частотника ограничений нет. Можете подключать самые маломощные ЭД, защита, всё-равно будет работать.
Я собственно так и предполагал. Вкупе с заявлениями в соседней ветке, что "сделать частотник в пылезащитном корпусе невозможно"... В общем мнение о продукте и производителе утвердилось 😊
Всем мировым производителям, которые десятилетиями доводят до ума свою продукцию, думаю стоит поучиться... 😊
Частотника тогда еще не было.Originally posted by Aspis:
Возможно что-то не так было с движком или частотником (может с настройками частотника под двигатель).
Originally posted by Aspis:
В общем мнение о продукте и производителе утвердилось
аха..а все купившие этот частотник, просто стесняются подтвердить нам , какой он плохой.
Так если небыло, значит были кондёры, а следовательно падение мощности ... 😊 Почитайте, если интересно http://interlavka.narod.ru/stats01/3faz01.htm , но там много букфф и непонятных слов 😊.Частотника тогда еще не было.
Зачем сразу плохой? Может быть вполне "удовлетворительный" или даже "неплохой" 😊просто стесняются подтвердить нам , какой он плохой.
слушайте, вы меня знать не знаете, с чего решили, что я не понимаю этих вещей?..да , стоял кондер, да, было падение мощности. После приобретения частотника мощность этого двигателя все равно меня не устраивала, равно как и скорость.Originally posted by Aspis:
Так если небыло, значит были кондёры, а следовательно падение мощности ... Почитайте, если интересно http://interlavka.narod.ru/stats01/3faz01.htm , но там много букфф и непонятных слов .
Вы видимо из тех людей, которые пытаются поднять самооценку за счет принижения других. Знаком такой тип людей, им все не так, во всем изъян найдут и свое весомое слово скажут. А судя по критикантской тональности ваших немногочисленных постов на Ганзе, вы именно их них.
Херня ваше мнение, никому не интересно.
Казбек, если я чем обидел - извини. Если про смайлики подумал, что я издеваюсь - так то неправда. Шутка юмора - не более. Да и вроде никого не унижал. Мне если что-то не нравится, то я скорее промолчу. Критиковал - это да, было, но в основном по делу. А насчет мнения - пусть повисит, может кто-то другой найдет в нашем споре рациональное зерно. Не будем ссориться - пусть каждый остается при своем мнении.с чего решили
С уважением Андрей.
з.ы. Серьезно - подумалось, что человек "не шарит" в электрике, дай думаю подскажу...
Фотографии пульта, его описание и цену выложу дня через 3. Так, что потерпите ещё немного.
Или в Ставрополе?
2.В Краснодаре и Ставрополе наших частотников нет. Но в Краснодаре у нас есть друг, ему поручили договориться с каким-либо магазином насчёт торговли нашими частотниками. Если договорится, отправим туда пробную партию. Кстати может подскажете какой там магазин торгует подобной техникой, а то ведь он может его и не найдёт.
3.Длительность работы на максимальной мощности напрямую зависит от условий охлаждения, то есть от окружающей температуры и от достаточности вентиляции. В большинстве случаев длительно работать на 3-х коловаттах частотник не сможет, нужно будет делать остановки, минут на 5, чтобы он себя охладил, а вот на мощности 2,7-2,8кВт, будет работать довольно долго. Точные цифры назвать сложно, т.к. опять же всё зависит от условий охлаждения. То что напряжение падает до 190В, на частотник никак не влияет. Он не сгорит.Позаботится о себе сам. В случае чего какая-то из защит отключит от него электродвигатель.
1.Потенциометр в пульт "вклеили".
Здорово! )
К частотничку ещё и пульт возьму ! ))))))))))
Originally posted by begor:
2.В Краснодаре и Ставрополе наших частотников нет. Но в Краснодаре у нас есть друг, ему поручили договориться с каким-либо магазином насчёт торговли нашими частотниками. Если договорится, отправим туда пробную партию. Кстати может подскажете какой там магазин торгует подобной техникой, а то ведь он может его и не найдёт.
Мой товарищ имеет магазин на радиорынке. Самое хорошее место для вашего частотника. Я один готов купить.
Я Вам позвоню.
Эх! Ну, чуть бы раньше! Из Владикавказа в Минск посылку 2 недели на черепахах везут. 😛Originally posted by begor:
posted 27-5-2012 18:43
Граждане ножеделы, учитывая постоянно поступающие к нам на мейл и с форума просьбы, мы решили-таки разработать пульт для нашего частотника.
Фотографии пульта, его описание и цену выложу дня через 3. Так, что потерпите ещё немного.
По поводу впечатлений от частотнику, продублирую свой пост из минской ветки.
Погонял на разных режимах. Полет нормальный. Правда, есть нюанс, но это к частотнику не имеет отношения. Просто у меня движок "звездный", т.е. соединение только "звездой". Буду намедни шаманить его в "треугольник". На номинальных оборотах я его не смог остановить, но, чувствовалось падение скорости. По аналогии с конденсаторами - небо и земля! Двигатель не греется, частотник так, чуть-чуть, но это я понимаю его нормальное состояние. Короче, говоря, как говорят англичане must have (должен иметь). Тем более отношение цены и качества по сравнению с буржуйскими говорит само за себя. Рекомендую!
Интересен частотник и выносной пуль!
Если можно продублируйте плиз сылку на сайт и на реквезиты для оплаты (сылка на сайт в первом посте, до него теперь с 9й страницы далековато, не сочтите за наглость!)
Ткнуть на страничку с цифиркой 1 а потом на ссылку лениво, а три стороки текста набить нет? Странно )))Originally posted by Grim Reaper_1980:
Если можно продублируйте плиз сылку на сайт и на реквезиты для оплаты (сылка на сайт в первом посте, до него теперь с 9й страницы далековато, не сочтите за наглость!)
На первой фотографии пульт БПТД-П10, предназначен для работы с одним станком.
Имеет переменный резистор «ЧАСТОТА» для регулировки оборотов и 3 кнопки:
1-я зелёная - «ПУСК НАЗАД», 2-я зелёная - «ПУСК ВПЕРЁД» и 3-я красная -
- «СТОП».
Цена - 300руб. плюс кабель по 9руб. За 1метр.
На второй фотографии пульт БПТД-П11, предназначен для работы в составе группы станков с поочерёдным включением.
Имеет переменный резистор «ЧАСТОТА» для регулировки оборотов 4 кнопки:
1-я зелёная - «ВКЛ», 2-я зелёная - «ПУСК НАЗАД», 3-я зелёная - «ПУСК ВПЕРЁД» и 4-я красная - «СТОП» и светодиод. Кнопка «ВКЛ» подключает частотник к данному станку, что подтверждается включением светодиода.
Цена - 350руб. плюс кабель по 9 руб. За 1метр.
Заказы принимаются в моей продажной теме:
forummessage/189/99
Граничные значения резистора изменения частоты полностью соответствуют диапазону частотника или нет?
Возможно ли подключение Вашего пульта к частотникам других производителей (например Хундаи)?Originally posted by begor:
пульт БПТД-П11,
Или ВесперВашего пульта к частотникам других производителей (например Хундаи)?
Ганза наконец-то сжалилась и пустила фотки.
Насчёт диапазона резистора.
Резистор, какого бы номинала он не был, регулирует частоту в тех пределах, какие вы ему задали при программировании. Заводская настройка: Fmin=10Гц; Fmax=60Гц. Таким образом, в левом крайнем положении резистора, будет 10Гц, а в правом крайнем - 60Гц.
Если вы, к примеру, зададите Fmin=45Гц, а Fmax=55Гц, то соответственно в левом крайнем положении резистора будет 45Гц, а в правом крайнем - 55Гц. Цифры на шкале переменного резистора- условны и служат лишь для того, чтобы пользователь легче ориентировался при регулировке.
Originally posted by begor:
Подключать наш пульт к частотникам других производителей вряд ли получитс
Какой номинал у резистора? Кнопки без фиксации? На станице 12 вашего описания (Змея выложил в этой теме) приведены варианты схемы выносных пультов. Этот схеме N2 соответствует, правильно?
Мне вдогоночку к частотнику заверните пожалуйста комутатор на 4 станка
и 4 ! пульта 😊
А пусть парочка полежит, через месяцок другой и их в дело пущу 😛 )))
Пульту СУПЕР !!!
Очень рад, что не пришлось делать самоделку! )
Фирменые гораздо круче смотрятся ! ))
С Уважением, Станислав!
Очень интересен данный частотник но есть один вопрос, есть ли функция торможения двигателя?
Планирую использовать частотник для настольного токарного станка.
Спасибо.
Торможения у частотника нет. Двигатель останавливается на самовыбеге.
В будующем планируем выпустить модель с торможением, а сейчас решили не заморачиваться. Так дешевле и надёжней.
Под Хуюнди не пойдет 😞Originally posted by begor:
Номинал резистора 10кОм, кнопки без фиксации, вариант схемы внешнего управления N2.
А где можно посмотреть схему включения пульта БПТД-П11?
И если он работает в составе группы станков значит необходимо иметь переключатель выходных цепей БПТД 302-А1? Если это так то, что порекомендуете в качестве переключателя.
«у меня в мастерской 2 станка:трёхфазный - гриндер и однофазный (220В) - сверлильный. Летом собираюсь прикупить ещё 2 - токарный и фрезерный. Хочу, чтобы все станки поочерёдно работали от одного частотника и все регулировали обороты, имели реверс и при этом, чтобы работать было удобно и не надо было бегать каждый раз в другую комнату, чтобы что-то там переключать». Учитывая то, что такие просьбы периодически к нам поступают, мы решили сделать Мастеррру пробный комплект для группы станков. Для этого мы наряду с пультом БПТД-П10, разработали пульт БПТД-П11 и сейчас разрабатываем коммутатор(будет готов к концу недели). Коммутатор производит переключения частотника с одного станка на другой по командам с пультов. Пульты П11 отличаются от пультов П10 лишь тем, что имеют дополнительную кнопку «ВКЛ» и светодиод, благодаря чему они могут общаться с коммутатором. Их можно включать вместо пультов П10, только в этом случае кнопка «ВКЛ» и светодиод не используются.
Коммутатор устанавливается после частотника и получает от него трёхфазное напряжение по трём проводам. Из коммутатора выходят по 3 силовых провода на каждый станок и он по командам с пультов подключает трёхфазное напряжение к выбранному станку. Точно так же коммутатор получает от каждого пульта по 8 проводов управления
и подключает к входам управления частотника провода того пульта, который запросил подключение. Работа происходит следующим образом. Человек подходит к 1-му станку и нажимает кнопку «ВКЛ» на его пульте. Загорается светодиод - это говорит о том, что коммутатор принял запрос, переключил частотник на выбранный станок и передал управление его пульту. В то же время остальные станки и их пульты от частотника отключаются. Поработав на 1-ом станке, человек переходит ко 2-му станку и нажимает кнопку «ВКЛ» уже на его пульте. Загорается светодиод 2-го пульта, а светодиод 1-го пульта гаснет. Это говорит о том, что коммутатор переключил частотник на 2-й станок а от 1-го отключился. И то же самое дальше. Получился некий комплект аппаратуры, который можно будет назвать: «Трёхфазный комплект для мастерской». В его состав входит: частотник - 1шт., коммутатор на 4 станка - 1шт., пульт БПТД-П11 - по количеству станков и комплект силовых и управляющих кабелей - по желанию заказчика.
Если будет спрос, поставим комплект в серию.
Сначала хотел пульт БПТД-П10, но "аппетит приходит во время еды". На почту отписал. С уважением,Сергей.Originally posted by begor:
коммутатор на 4 станка - 1шт., пульт БПТД-П11 - по количеству станков и комплект силовых и управляющих кабелей - по желанию заказчика.
Если будет спрос, поставим комплект в серию.
быстрого изготовления другим желающим. На это уйдёт примерно месяц. Пока
планируем изготавливать коммутаторы под заказ за 2-3 дня. А в серию запустим, если увидим достаточный спрос.
В комплекте идёт пульт, по какой схеме его подключать? Имеется ввиду схемы подключения в документации которая идёт с частотником.
Александру (Begor) спасибо, по поставке все четко, по телефону инструктирует.
Вы ничего не напутали, просто наш пульт работает по схеме внешнего управления N2. Поэтому запрограммируйте параметр С4=002 и всё будет работать.
Я же уже ответил: СХЕМА N2. И вообще зачем Вам что-то брать из паспорта? Частотник у Вас есть, пульт с кабелем тоже. Всё, что необходимо, это
подключить цветные провода кабеля пульта к зелёному клеммнику частотника в соответствии с подсказкой, находящейся внутри пульта и запрограммировать параметр С4=002.
Как решить проблему отпишу на e-mail.
Доброго времени суток. Заказ отправил на эмайл.Originally posted by begor:
Стоимость коммутатора - 1500руб. Остальные цены уже озвучены.
Надеюсь смогу разобраться в подключении....
Чтоб теперь такое сделать, чтоб он опять начал работать?
Уважаемый "2man80" частотник не висит, а работает совершенно правильно.
Когда Вы описывали свои эксперименты, Вы ничего не сказали о том что Вы ещё, перепрограммировали и уровень срабатывания защиты от недонапряжения.
Скорее всего Вы его установили равным 220В или что-то около этого, чтобы,
не подключая ЛАТР, имитировать падение напряжения, тогда, как в сети у Вас было меньше, чем 220В, например 217В. Естественно, после этого защита частотника воспринимает сетевое напряжение (217В), как пониженное, оно ведь ниже Вашей настройки 220В. Поэтому постоянно выскакивает А-6. Выход
один подать на вход сетевое напряжение больше 220В от ЛАТРа, и ошибка перестанет выскакивать, после чего Вы сможете выключить эту защиту.
Однако надо иметь ввиду следующую вещь: если у Вас стоит частота 50Гц, то частотник выводит напряжение 220В для этой частоты и не больше. Подавая напряжение от ЛАТРа 240В, Вы всё равно не превысите эти 220В. Следовательно, необходимо сделать следующее: за те 3 секунды, пока не выскочит А-6, поднять частоту выше 50Гц, например до 51Гц, тогда и напряжение, выводимое на ЭД, поднимется до 224В, после чего защита перестанет срабатывать. Далее Вы можете перепрограммировать частотник.
Доброго времени суток! Посылку получил сегодня, пробывал частотник без пульта пока, так как жду коммутатор. Не смотря на то что до этого не сталкивался с частотниками, с интерфейсом разобрался легко. Действительно частотник перед отправкой ко мне, был опробован. Это видно из запраграммированного N2, на выносной пульт (С- 002). Испытывал с Гриндером от Никиты.До этого с гриндером от Никиты был частотник, Хендей, не рабочий, отправил назад. До сих порр с неисправностью не разберутся- сообщает что все в отпусках.Так что как дилетант могу дать заключение о работе частотника БПТД 302-А1, 3кВт - по цене 5700р:
quote:
Originally posted by begor:Стоимость коммутатора - 1500руб. Остальные цены уже озвучены.
Доброго времени суток. Заказ отправил на эмайл.
Надеюсь смогу разобраться в подключении....
1. функции заявленные производителем соответствуют
2. подключть и запрограммировать может даже дилетант ( простота в эксплуатации.)
3. 3 Квт это для любого гриндера более чем достаточно.
Жду коммутатор.
С уважением Александр
Фото с телефона, сорри за бардак.
Что надо сделать? и как купить?Originally posted by begor:
Конечно потянет, наш частотник до 3-х кВт.
Всем советую!!!
По описанным Вами симптомам, всё дело в пульте. Вы его делали сами, поэтому к сожалению, я не знаю тех компонентов, которые Вы в нём использовали. Однако могу уверенно сказать, что скачки частоты происходят
от того, что переменный резистор вышел из строя. Его подвижной контакт,
то "контачит" с "подковкой", то нет, а когда Вы его загоняете в максимум
(60Гц.), он наезжает на выпуклый контакт и соединение становится надёжным. То же произойдёт, если перекрутить резистор в ноль (10Гц.).
Что касается кнопки "Стоп", то и она, скорее всего перестала контачить.
Для того, чтобы окончательно убедиться в том, что частотник исправен, перепрограммируйте его на работу от собственной клавиатуры (С4=000).
Если нормальная работа восстановится, то виноват пульт. Ну а как починить пульт, по-моему понятно: заменить переменный резистор и кнопку "Стоп".
Если нормальная работа восстановится, то виноват пульт. Ну а как починить пульт, по-моему понятно: заменить переменный резистор и кнопку "Стоп".
Спасибо за разъяснение. Завтра займусь.
С уважением, Роман.
Если же клеммной коробки нет, то единственный выход - разобрать двигатель и вывести из него наружу ещё 3 провода, чтобы можно было соединять обмотки, как в звезду, так и в треугольник. Но самому это сделать трудно, надо отдавать ЭД в мастерскую, где их перематывают.
Можно конечно подключить 380-вольтовый двигатель к нашему частотнику и без переделки, но при этом он потеряет 40% мощности.
Есть бензогенератор с пиковой мощностью 2кВт, и есть двиг 1,5кВт, гриндера пока нет 😊
Поскольку место где можно гриндерить не оборудовано эл.сетью, мне нужно знать, потянет ли генератор пуск движка с помощью частотника.
ещё раз повторяю, пускового тока, как такового, может вообще не быть. Вы
можете запрограммировать разгон так, что ток двигателя во время пуска будет изменяться следующим образом: 1А, 2А, 4А, 6,8А. Что здесь непонятного?
Спасибо за консультацию!!!
Вы были правы - косячит мой самодельный пульт. Перепрограммировал в ручной режим -- все штатно работает. Как гора с плеч - без Вашего аппарата завал - заказ большой. Надо менять потенциометр и кнопку стоп - наверное действительно накрылись - видимо водичка попала во время работы - отключаешь и включаешь мокрыми руками.
Еще раз спасибо за оперативную помощь!!!
С уважением, Роман.
ЗЫ, только вперед-назад на пульте наоборот)))
ЗЫ, только вперед-назад на пульте наоборот)))
Перекинь провода на клемах движка или на клемах частотника.
Спасибо, тока разберусь какие, их там 5 )))Originally posted by romario-agro71:
Перекинь провода на клемах движка или на клемах частотника.
Проконсультируйте пожалуйста!
При включении реверса (с пульта) от двигателя начинает потихонеку "дергать" как от сильного статического электричества. Частотник заземлен, двигатель нет. Интересно, что происходит это только на реверсе.
на реверсе сказать точно не могу. Похоже на то, что при вращении ротора
двигателя в одном направлении всё нормально, а при вращении в обратном
направлении он каким-то образом цепляет обмотку. Вот фаза и попадает на
корпус. В любом случае симптом плохой - думаю двигатель "приезжает".
А заземление обязательно сделайте, так работать нельзя!
Эээх жаль, а вроде новый...Originally posted by begor:
думаю двигатель "приезжает".
PS.можно не отвечать,вроде сам разобрался 😊.для этого пришлось перечитать тему еще раз и найдти схему подключения на внутренней стороне крышки пульта управления...может быть не стоит на будущее так глубоко ее прятать? 😊...С ув.А.А.
Вопрос по схеме - частотник, пульт, коммутатор на несколько двигателей.
1 количество пультов должно соответствовать количеству двигателей? или подключаеться один и переносишь его от станка к станку.
2 и при такой схеме включения частотник защищён от включения без нагрузки?
2.Частотник может включаться без нагрузки по любой схеме и защищать его
не нужно.
Если да, то пожалуйста анонсируйте цену на него в Барахолке.
Изначально торможение отключено, так, что тот, кому оно не нужно, ничего и не заметит. А вот тот, кому надо, может включить его параметром Р5 и задать его длительность и уровень. Всё описано в новой инструкции по эксплуатации.Её мы выложим на нашем сайте vncran.ru на новой неделе, тогда же заменим и информацию на 1-й странице параллельной темы в Барахолке.
1.Можно ли сбросить А1 простым нажатием на кнопку «СТОП/СБРОС», или надо обязательно выключить-включить частотник?
2.А1 выскакивает только при первом, после включения частотника, нажатии на кнопку «ПУСК»?
3.Не изменяли ли Вы номинальный ток электродвигателя (параметр С1)?
4.Если отключить защиту от перегрева ЭД параметром Р3 проблема исчезает?
5.На каких токах Вы обычно работаете и какая температура радиатора частотника при этом бывает? Проконтролируйте по индикатору (I и t).
2. да точно так, при последующих включениях А-1 не загорается.
3. нет, ни чего ни делал, просто подсоединил двигатель и питание к блоку.
4. не знаю не пробовал.
5. не знаю, но кулер внутри блока работает, и кода выключаешь двигатель, кулер ещё какое то время работает и отключается. Я ещё раз хочу повторить, всё работает когда режим А-1 пропадает.
и понаблюдайте будет ли выскакивать А1.
Хорошо, попробую.Originally posted by begor:
Всё таки ответьте пожалуйста на вопрос 4. Попробуйте отключить защитуи понаблюдайте будет ли выскакивать А1.
Прочитал тему и не сколько раз наткнулся на то, что максимальная частота запрограммирована на 60Гц,можно ли её увеличить, до каких пределов и с чем это связано?
у меня двигатель 400Вт 3000об при 50Гц, сколько оборотов на валу будет при 60Гц и на сколько% упадет мощность?
Спасибо.
Ну и А1 задалбывает. Особенно если гриндеры стоят не работающие но с включеными частотниками какое то время, то при нажатии "пуск" с вероятностью 50% вылетает А1. К чему бы это?
всё равно будет дёргаться?
И второе: какое значение имеет параметр С1 в обоих частотниках?
всё-равно будет дёргаться?
И второе: какое значение имеет параметр С1 в обоих частотниках?
На двигателе 2.2 квт все настройки стандартные с завода. Только время разгона я кажется менял на 5 секунд.
На меньшем уже не помню, мы там с вами игрались с торможениями там может быть что угодно..... Посмотрю.
Частотник БПТД302-А2 - 5700руб.
Пульт БПТД-П10 - 300руб.
Пульт БПТД-П11 - 350руб.
Кабель к пульту - по 10руб. за метр.
Коммутатор БПТД-К10.4 - 1800руб.
вдруг срабатывает защита (А2), или сразу выскакивает А2 или что-то ещё?
Вообще-то первые 2 двигателя должны легко запускаться и уверенно работать при
соединении их обмоток в треугольник. Да и третий двигатель, если на его валу
не очень большая нагрузка должен запускаться и работать. Что-то Вы делаете
не так. У меня такое подозрение, что Вы неправильно соединяете обмотки ЭД в треугольник. Получается короткое замыкание на выходе частотника, вот защита его и отключает при нажатии на кнопку "ПУСК".
Перепроверял всё раза потри, третий при соединении треугольником с вашим прибором, начинает крутится рывками даже свет моргает в мастерской.Originally posted by begor:
У меня такое подозрение, что Вы неправильно соединяете обмотки ЭД в треугольник.
Запускал без нагрузки.Originally posted by begor:
А если запускать двигатели без нагрузки на холостом ходу
Здесь меня извините, я попутал этот двигатель его я не смог перевести на треугольник он у меня работает звездой. Я вот не пойму почему два других не пошли треугольником, крутят тихо рывками и свет моргает в рывки, я в принципе и не написал бы, товарищу брал на пило раму ваш блок и у него такая же история, треугольником не работает а звездой не хватает мощности.Originally posted by begor:
Даже 1,7-киловаттный?
Сфотографируйте Вашу клеммную коробку и покажите как там стоят перемычки или начертите её схематически. На стр.5 данной темы показано правильное положение перемычек для звезды и треугольника.
Тестером прозваниваю обмотки и подключаю как вы говорите да, дело в том что концы обмоток мне самому приходилось находить и их я перепутать не мог, я буду ещё пробовать, а проще мог я например соединить конец первой обмотки с началом третьей а не второй, в этом случае есть разница?Originally posted by begor:
При переключении обмоток на треугольник конец 1-й обмотки подключается к началу 2-й, конец 2-й к началу 3-й и в завершении конец 3-й обмотки к началу 1-й.
Прозвонка вещь хорошая.Но в данном случае необходимо определить Начало и Конец обмоток.необходимые приборы: Стрелочный тестер +батарейка.Методика в сети есть.По отклонеию стрелки в какую либо из сторон ищут Н и К всех трех обмоток друг относительно друга(после перемотки -обязательная процедура.)УспеховOriginally posted by RICCI:
Тестером прозваниваю обмотки
Спасибо, тут получилось так что из двигателя торчали только три вывода, остальные три я сам искал, потому и где начало а где конец я знаю.Originally posted by val58:
Успехов
Что посоветуете.
Originally posted by begor:
Если ток зашкаливает за 15 Ампер, это говорит о перегрузке и А2 рано или поздно выскочит. Так нагружать частотник нельзя. А вот если ток меньше 15 Ампер обратите внимание на напряжение.
Как там мой заказ?
С уважением Алексей.
Да эти режимы я просматривал, вот если бы раньше прочитал ваш пост то уже написал бы что у меня показывает, вольтаж я понял я даже помню какие были цифры, при не рабочем двигателе 218 при рабочем 194, а в амперах 4.3, температуру не помню, но это по любому не 15 ампер.Originally posted by begor:
Этот ток надо смотреть на индикаторе частотника (красные цифры и буквы в верхней части лицевой панели). При последовательном нажатии на кнопку "РЕЖ.ИНД", сначала появляется напряжение в Вольтах (например U-220), затем ток в Амперах(например I-3,8), затем температура в градусах Цельсия(например t-32), затем режим программирования (ПРОГ) и снова частота в Герцах, а не в оборотах, как Вы говорите(например F-050). Всё это описано в инструкции. Вообще в процессе работы двигателя полезно иногда просматривать эти рабчие параметры, чтобы знать степень нагрева радиатора частотника, а также величину тока и напряжения. Это помогает правильно оценить ситуацию в подобных случаях.
Принял. Спасибо.Ваш заказ отправляем завтра 4 июня.
моргания света?
Напряжение и ток растут, беспокоит что при не рабочем двигателе ток 218 вольт похоже что ему просто не хватает, и самое интересное что двигун останавливается на частоте F-60 тоже, самый оптимальный режим F-50-55, извините как обычно инструкцию не читал а теперь и не знаю где её искать.Originally posted by begor:
как ток и напряжение ведут себя во время "дёрганья" двигателя иморгания света?
А про ток и напряжение расскажите поподробнее. Какие величины бывают во время "дёрганья" двигателя? Вы говорите, что "напряжение и ток растут", но напряжение под нагрузкой расти не может, оно может только падать. Лампочки моргают, как раз потому, что напряжение проседает. 218 Вольт - это не ток, а напряжение и что значит его не хватает? Это абсолютно нормальное напряжение. Но это напряжение при остановленном двигателе, а нас интересует напряжение при работающем двигателе. Вы говорили, что под нагрузкой оно падает до 194 Вольт, это ещё не страшно, при токе 4,3 Ампера двигатель должен нормально работать и при таком напряжении. И ещё вопрос: как двигатель останавливается на частоте F-60? Его отключает защита частотника, или частотник продолжает работать, а двигатель останавливается сам?
На расстоянии трудно оценивать ситуацию, поэтому прошу Вас сообщать всё подробно и на более понятном языке. И для начала испытывайте всё на холостом ходу, Вы ведь говорили, что эти же проблемы возникают и на ненагруженном двигателе, а для того, чтобы разобраться в данной ситуации, холостой ход предпочтительней.
Частотник получил, настроил. Все работает. Спасибо огромное.
С уважением Алексей.
Отчёт не подготовил, но аксиому вывел, защита срабатывает в момент пуска потому что пусковые токи заваливают за 17-20 ампер цифры в момент пуска бегут как сумасшедшие, но когда двигатель работает токи без нагрузки 4.3-4.7 нагрузка повышается токи тоже растут до 7.4-8 ампер, категорически не запускается если напряжение в сети падает до 204 вольт, не электрик термины могу путать 😊Originally posted by RICCI:
Хорошо я завтра предоставлю вам полный отчёт, сейчас я на работе до утра.
Сегодня включили новый гриндер с одним из частотников, и через час примерно работы в частотнике что-то ГРОМКО ЩЁЛКНУЛО, и он перестал подавть признаки жизни. Что бы это могло быть? Как поступить - самим разобрать поглядеть или надо отправить на ремонт\замену не вскрывая?
что случилось подробнее, если это наш частотник и я скажу Вам, что надо
делать.
Как его подключить к Вашему частотнику не зная где U,V,W ???
И ещё двигатель подключён к частотнику , но крутится назад вместо в перёд - какие провода поменять местами, чтобы всё работало правильно ?
2.Здесь то же самое - поменяйте местами два любых провода из трёх либо на клеммнике частотника, либо на самом двигателе.
Какой предел разгона для 1.1 кВт двигателя? Для этого необходимо увеличение частоты выходного напряжения путём перепрограммирования частотника с заводских установок, правильно понимаю? Или разгон происходит иным образом?
С уважением.
----------
"Даждь кровь и приими Дух". Прп. Пётр Дамаскин
Originally posted by begor:
Если Вы имеете ввиду регулировку скорости вращения ЭД, а не разгон, то она определяется частотой выходного напряжения F и может изменяться от 2Гц. до 500Гц. Диапазон изменения Вы программируете сами. Наша заводская настройка: от 10Гц. до 60Гц.
Ну, да, под "разгоном" я подразумевал увеличение скорости вращения, увеличение скорости ленты, чтобы она была выше той, что будет при 50 герцах, например, если подключать через кондей. 😊 Как "разгон" процессора, например (когда увеличивают частоту).
То есть, при заводской настройке вашего частотника, двигатель будет начинать вращаться на 10 герцах? А какой максимальный предел в герцах рекомендуется ставить для двигателя 1,1 кВт 2800 об/мин? чтобы двигатель не перенапрягать особо
----------
"Даждь кровь и приими Дух". Прп. Пётр Дамаскин
Поэтому у нас и стоит 60 Герц. Это на 20% выше номинальных 50 Гц. Дальнейшее повышение может привести к дисбалансу ротора и подшипники могут не выдержать.А могут и выдержать. Некоторые наши покупатели гоняют свои двигатели и на 100 Герцах и ничего, всё работает. Ваш двигатель на 100 Герцах выдавал бы 5600 об/мин. В каждом конкретном случае это надо проверять на практитке.
Ну и не забывайте о том, что с ростом частоты, пропорционально падает момент на валу ЭД, т.к. параллельно росту частоты нужно поднимать и выходное напряжение, а его поднять нельзя, потому что в розетке только 220В.
С уважением.
----------
"Даждь кровь и приими Дух". Прп. Пётр Дамаскин
Изначально в частотнике запрограммировано время разгона 3сек.
Чем выше эта самая частота ШИМ, тем более идеальной получаются формы синусоид выходных токов. Кроме того снижается акустический шум двигателя, потому что на таких правильных синусоидах двигателю комфортно работать. Получается, нужно стремиться выбирать частоту ШИМ как можно большую. Но у высокой частоты есть один недостаток - большой нагрев радиатора частотника. Поэтому при максимальных нагрузках (в районе 3кВт.), когда частотник перегревается и выскакивает ошибка А4, нужно переходить на меньшие частоты ШИМ (7,5кГц или даже 5кГц). При частоте 5кГц. шум двигателя максимальный, но зато нагрев радиатора частотника - минимальный.
Ну а убедиться в том, что сам частотник исправен можно, переведя его на самостоятельную работу без пульта (параметр С4-000), тогда скачки должны прекратиться.
Попробуйте понаблюдать эту ситуацию на разных частотах. Иногда бывает, что на какой-то определённой частоте возникает механический резонанс и это может приводить к некоторым биениям привода.
И второй вопрос: как подключать 2 двигатель? Просто, будет получаться, что на клеммах частотника по 2 провода на каждом будут висеть от разных движков?
Спасибо.
2.Подключайте по 2 провода на каждую клемму частотника и хорошо затяните винты, чтобы контакт был надёжным.
А при использовании коммутатора только пульты к нему подключаются, а движки также на частотник по 2 на клемму?
И можно ли два движка разной мощности (1,1 и 1,3 кВт) подключать (серия АИР), будут ли они на одинаковой настройке частотника полноценно работать?
2.Да можно. Единственная настройка частотника, которая зависит от мощности двигателя - это номинальный ток для тепловой защиты двигателя. Но, как я уже неоднократно говорил, эта защита актуальна в случае, если двигатель длительное время работает без присутствия человека (насос, вентилятор и др.). В Вашем же случае, когда Вы работаете на станке и никуда надолго от него не отлучаетесь, а отлучаясь его выключаете - эта защита не так уж важна.
Пойду в ближайшие дни 2-х и 3-х жильный кабель покупать для подключения, а также вилку и пакетник на 25 А. 😊
Всю зиму он у меня проработал.Originally posted by teppo:
На зиму в гараже лучше не оставлять, наверное?
Originally posted by RICCI:
Всю зиму он у меня проработал.
при отрицательных температурах?
ВВГ 4*1,5 или ПВС 4*1,5. 1,5 - сечение жилы в мм квадратных. 4 - количество жил, три для подключения двигателя к частотнику и одна для защитного заземления (можно и без него но жизнь дороже). ВВГ жесткий, его лучше по стене вести к розетке, а ПВС- мягкий его хорошо использовать как удленитель.Originally posted by TATb:
сечение и марку )
Да, зима прошлая у нас была холодная.Originally posted by suhai123:
при отрицательных температурах?
Originally posted by zmeya:
В первых секундах видео рекомендую
В уже залитом на Ютьюб видео это сделать проблематично. Если Александр сочтёт это необходимым, то сделаю и перезалью.
С уважением.
На эту katram@osetia.ru,Originally posted by begor:
нам на почту
Ошибка возникает при резком уменьшении оборотов потенциометром пульта.
Крутите ручку помедленнее.
Не, не получиться, там же обмотки движка напрямую к частотнику подключаются. Ребята вроде достаточно недорого коммутаторы предлагают для таких целейOriginally posted by teppo:
Где-то уже говорилось, наверное, но не нашел, спрошу еще раз: подключать двигатель к частотнику нельзя через тройную розетку? Ну чтобы один станок отключил, воткнул штепсель от другого.
Должен попросить прощения, за преждевременные подозрения в сторону частотника! Он в порядке и работает.
Вчера вечером, прежде чем упаковать частотник в коробку, попробовал включить в сеть без движка, - заработал!, нашёл рабочий ЭД, подключил преобразователь - все отлично робит!
Подключил свой ЭД напрямую к сети 380V - двигатель заработал но с какимито адскими звуками. Незнаю то сним но точно что-то не то .
Еще приношу свои извенения.
У меня из мотора торчат три провода. Я внутрь не залезал, просто соединил их на клеммнике с тремя проводами от частотника.Не, не получиться, там же обмотки движка напрямую к частотнику подключаются.
Проще заказать коммутатор, эстетичнее, надежнее и быстрее(в плане переключения между устройствами)
Вот это очень хорошо. Я сейчас объясню почему. Я редко работаю в один день на нескольких станках сразу. К примеру, токарник мне может потребоваться раз или два в месяц, а циркулярка так вообще раз в полгода на пять минут и все, затем отключить ее и убрать, чтоб не мешалась. Тут удобней не держать подключенной всю аппаратуру и переключать туда-сюда, а пользоваться вилкой, поработал и отключил совсем.Подключать разные двигатели поочерёдно к одному частотнику конечно можно.
А вот к пультам есть претензии. Кнопки применены откровенно отстойные (я не предъявляю претензии, а просто констатирую факт). Кнопки перестали надежно контачить через полгода, а одна просто рассыпалась. Приходится тыкать несколько раз прежде, чем запустится станок. На днях засверливаясь в уголке закусило сверло и вырвало из зажима заготовку. Вот эта заготовка крутится, грозя в любой момент превратиться в разящий тамагавк, а я тыкаю в кнопку "Стоп" без результата. Поэтому предлагаю изменить логику работы кнопки "Стоп" - она должна работать на РАЗРЫВ, как на всех станках.
А в остальном все хорошо.
Думаю что еще подключить на свободные два канала.
Наждак в последнее время практически не включаю - все на гриндере, даже сверла точу.
Для того, чтобы увеличить момент на малых оборотах почитайте инструкцию.
В Вашем случае потребуется лишь увеличить выходное напряжение на частоте 10Гц. (параметр L1U). Таким образом можно поднять момент сколь-угодно высоко, только не переусердствуйте, т.к. слишком большое напряжение вызовет соответственно большой ток через двигатель и он (двигатель) может перегреться, т.к. на малых оборотах эффективность самообдува двигателя собственным вентилятором существенно снижается. Заводская настройка параметра L1U-66 Вольт. Думаю Вам хватит вольт 70-75. Поэкспериментируйте с этим параметром и установите его минимально возможным, но в то же время достаточным для уверенной работы. Запас здесь ни к чему. Да, и ещё имейте ввиду, что эта настройка будет действовать для обоих станков.
Насчёт иллюминации при включении - это не маскарад. В этот период заряжаются ёмкости фильтра и пока они не зарядятся пользоваться частотником нельзя.
Пульты я конечно переделаю, благо инженер-электроник 😊
А насчет кнопки "Стоп" все же подумайте. Станок должен останавливаться всегда и сразу.
PS. Продублировал в ПМ
Что касается цены - за хороший пульт с нормальными кнопками и схемой внутри готов отдать в 2 или 2,5 раза больше, главное, чтобы качество исполнения было соответствующее самому частотнику (а оно у него высокое), и чтобы работал стабильно.
Тогда надо просто два варианта пультов, типа обычный и люкс, ибо лично я не готов.готов отдать в 2 или 2,5 раза больше,
Originally posted by teppo:
Тогда надо просто два варианта пультов
Вполне возможно. Вопрос к производителю. Спрос наверняка будет.
Originally posted by begor:
Выход - замена вентилятора.
Если так, то как это осуществить? Пломбу нельзя же повреждать.
За основу был взят пульт ДУ ПКТ-62 от мостового крана или тельфера(вроде так), стоимостью 250 руб. купленный в магазине электротехнического оборудования. Перенесены потенциометр и светодиод со старого пульта. Под кнопки подложены распечатанные на принтере надписи. Пульт имеет степень защиты IP54.
Полет нормальный, буду переделывать второй.
begor
Александр, извиняюсь. Почему может возникать ошибка А3 при холостом ходу, двигатель 1,5 кВт АИР 80 А2? Поработает на 50 гц, бах, и отключился. Потом включаю - работает нормально. Может иногда пару раз отключаться, прежде чем начнёт нормально работать.
Эта защита актуальна, когда двигатель долговременно работает без присутствия человека. Тогда, если по какой либо причине один из фазных проводов отсоединится (обрыв фазы), двигатель начнёт страшно гудеть, но этого никто не услышит и через пол-минуты он сгорит. Когда же человек рядом, он всё вовремя выключит, да и чтобы у Вас в мастерской произошёл обрыв фазы - тоже маловероятно.
в любом случае исправить это простым способом не получится.
Спасибо за ответы.
Ну и таки да. Хочется пульт нормальный.
У меня тоже гудит кулер, о чём уже говорил. Касательно параметра Р2 я правильно выше написал?
Originally posted by begor:
Если вентилятор выйдет из строя, выходные транзисторы частотника нагреются до температуры 90 градусов и тепловая защита отключит двигатель. Поэтому опасности никакой нет.
Двигатель то я понял. А сам частотник не пострадает?
Ответ ДокВВ: Конечно частотник не пострадает.
В начале года приобрел у Вас частотник с пультом.
Работает от него гриндер 0,75 кВт.
Пока нареканий нет.
Правда, использовался не очень интенсивно (смог запустить в работу только летом), но все работает.
Спасибо.
----------
С уважением,
Николай.
Удачи вам в вашем не легком деле.
С уважением.
Дам совет - держите частотник подальше от гриндера, либо в каком нибудь герметичном ящике + почаще пылесосте или продувайте. Металлическая пыль, а особенно пыль от карбона - верная смерть.
Крутите ручку помедленнее.'
Добрый день народ.
Есть мысль, для исключения возможности чрезмерно быстрого торможения, при резком повороте регулятора скорости на пульте, поставить параллельно переменному резистору конденсатор.
Управляющий сигнал будет изменятся плавно и проблема должна уйти. Для расчета параметров этой RC цепочки достаточно знать входное сопротивление этой цепи.
Александр, как вам такой финт?
Евгений.
Необходимо подключить двигатель АИР100С4 3кВт , подойдет ли для этого ваш прибор. Есть ли разница во включении двигателя звезда\треугольник.
Если прибор подойдет прошу реквизиты для оплаты (можно номер карты)
Сегодня частотник прошел обкатку на свободном двигателе (АИР71В2 3000об\мин, 1,1 кВт). Запустился сразу, без всяких танцев с бубном, подлючил все провода к нужным клеммам и нажал ПУСК. Работает в обе стороны, но на пульте кнопка РЕВЕРС идет без фиксации, т.о. реверс запускается только нажатием 2х кнопок и работает пока вы эти контакты удерживаете. Это вообще несущественная мелочь и исправляется за 50 руб за тумблер и 5 минут за паяльником (если режим реверса постоянный нужен). А, забыл, инструкция сложна оказалась для меня, но на форуме все вопросы уже разобраны. Так что советую перечитать всю эту ветку и выдернуть все вопросы и ответы, коих тут не много образовалось)
Александр, еще раз спасибо за тех поддержку. Успехов Вам!
Прилагаю фото посылки.
Что касается кнопок, то тут на форуме читал, что они хиловаты. От себя могу сказать так, контакт замыкает уверенно и для рядового ножедела-любителя ресурса хватит очень надолго.
абсолютно согласен, нормальный пульт расчитанный на аккуратного человека, который не бросает его на бетонный пол и не бьет по кнопкам....действительно хватит надолго.Originally posted by Dmitriy-Sever:
Что касается кнопок, то тут на форуме читал, что они хиловаты. От себя могу сказать так, контакт замыкает уверенно и для рядового ножедела-любителя ресурса хватит очень надолго.
Не хватит. Кнопки сами по себе хлипкие и дохнут даже в стерильных условиях. С ними (кнопками) общаюсь по работе. У себя заменил пульты (см. выше посты 401 и 418)нормальный пульт расчитанный на аккуратного человека, который не бросает его на бетонный пол и не бьет по кнопкам....действительно хватит надолго.
В остальном отличный агрегат
Добрый деньjohn и всем-всем!!!Простите за бестактность у кого у Вас?Originally posted by john 76:
Вот такой у нас 5600 на 1.5 кв пульт вытаскивается как леньтяйка
Сейчас у меня такой мотор запущенный через конденсатор:
Вам же dast советую не волноваться, ничего программировать Вам не придётся.
Наши покупатели ничего не программируют и даже инструкцию не читают. Дело доходит до того, что если им что-то и понадобится запрограммировать, то они звонят нам и спрашивают какие кнопки нажать, вместо того, чтобы заглянуть в инструкцию и прочитать 3 строчки.
Насчёт Вашего двигателя, Виктор Вам всё правильно объяснил. Единственно, что добавлю, так это то, что можно двигатель и не переделывать под "треугольник", т.к. даже при работе через конденсатор Вам мощности хватает, а частотник добавит Вам ещё процентов 30.
Спасибо, значит попробую пока так (на три вывода в любой последовательности подключаю три провода с пульта?), и если не будет хватать мощности то подразумеваю что у меня еще есть запас переделать мотор на треугольник.Единственно, что добавлю, так это то, что можно двигатель и не переделывать под "треугольник"
Письмо с заказом отправил, жду реквизиты для оплаты.
Вы правы, у меня есть еще движок на 1,1 квт наш еще Советский, запускается от 10 гц и пробовал до 100 гц (он низкооборотный 900 об /мин), работает на любой частоте без проблем. Возможно это только некоторые движки и быстрее всего старого образца, типа моих Польских,старого образца так работают, но если человек не эксплуатирует этот движок на более низких частотах, то возможно он и не заметит при запуске этого, просто движок чуть шумнее запускается. К стати ,еще немного понастраивав промежуточными точками настройки характеристики, добился того, что на одних и тех же параметрах запускается и работает нормально на любой частоте ( у меня нижняя 30 гц) и движок на 2,2 квт 2800 об/ мин, и 1,5 квт 1400 об /мин. Так, что частотником доволен, он стоит этих денег.Originally posted by begor:
Виктор, прочитал Ваше сообщение, о том, что "многие двигатели работают с дёрганьями на нашем частотнике". Думаю такая формулировка не совсем корректная. Дело в том, что подавляющее большинство наших покупателей даже не поняли бы о каких дёрганьях идёт речь, т.к. у них всё нормально работает и они никаких неудобств не испытывают. О данной проблеме мы слышали только от Вас и ещё от пары клиентов, которые высказывались на форуме Чипмейкер. Но это всего лишь десятые доли процента от общего числа наших покупателей. Поэтому, думаю, правильнее было бы сказать, что лично Вы столкнулись с такой проблемой и успешно решили её с помощью программирования.
Вам же dast советую не волноваться, ничего программировать Вам не придётся.
Наши покупатели ничего не программируют и даже инструкцию не читают. Дело доходит до того, что если им что-то и понадобится запрограммировать, то они звонят нам и спрашивают какие кнопки нажать, вместо того, чтобы заглянуть в инструкцию и прочитать 3 строчки.
в наличии есть аир 63 0.55 квт в планах заменить на 1.1квт.
Что посоветуете взять?
Интересует цена частотника с пультом.
[а]
значит попробую пока так
[/а]
[/Qснре]
А то тебе обратится не ккому. Привезут, позвони. Именно эти я не настраивал, но кучу других, регулярно.
Паша спасибо, буду иметь в виду. Пока жду в очереди на май.А то тебе обратится не ккому. Привезут, позвони. Именно эти я не настраивал, но кучу других, регулярно.
Удачи!
----------
С уважением, Николай.
----------
С уважением, Николай.
Заранее благодарен.
Originally posted by vespa32rus:
присоединяюсь к вопросу
На обратной стороне задней крышки пульта наклеена бумажка со схемой подключения. Оказывается ))) Но если нужно фото, могу сбросить.
Было бы неплохо. Вроде припаивал по бумажке, а работает только регулировка оборотов. пуск и реверс не пашут.Originally posted by KNIFEMAKING.RU:
Но если нужно фото, могу сбросить.
Проверь схему подключения двигателя, должна быть треугольник! Сам влетел так, на звезду частотник подключил и движок обороты более 75 Гц не набирал 😊возникла проблема
Помогите с подключением пульта!!! на обратной стороне крышки пульта не обнаружил наклейку с распиновкой проводов.
киньте кто нибуть фото или распиновку.
Распиновка для пультов следующая:
БПТД-П10:
+5V-оранжевый
Р1-коричневый
Р2-зелёный
Р3-бело-оранж.
Р4-бело-голубой
Общ-голубой
БПТД-П11:
+5V-оранжевый
Р1-коричневый
Р2-зелёный
Р3-бело-оранж.
Р4-бело-голубой
Общ-голубой
ВКЛ-бело-зелён.
LED-бело-корич.
Для "begor". Просьба все посты с ВАЖНЫМИ сообщениями типа #486 и про программирование С1; С4 выносить в первый пост. По теме искать не придется. Меньше лишних вопросов будет.
Двигатели типа АИРУТ - ОДНОФАЗНЫЕ .С частотником работать не будет (хотя заставить крутится возможно) - двигло на перемотку в 3-х фазный или использовать как есть (с конденсатором ).
У Вас 400Герцовый двигатель, а по ним у нас очень мало статистики.
В подавляющем большинстве народ покупает частотники для 50Герцовых двигателей
В любом случае присылайте частотник нам и мы произведём гарантийный ремонт.
У нас в городе появился клиент, который приобрёл наш частотник для таких же целей: у него деревообрабатывающий фрезерный станок со шпинделем 2,2кВт. 24000оборотов, 400Гц. Он работает на станке каждый день с полной нагрузкой и всё нормально. Можно будет испытать Ваш частотник на его станке.
Достал частотник. а гриндер заказал с двигателем на 220. Вопрос: можно ли подключить этот частотник к 220 или может кто поменяет на частотник на 220?
Надо покупать специальный частотник для однофазных двигателей, но как я уже однажды говорил, такие частотники крайне редки и стоят очень дорого.
Не могу понять, толи только две обмотки намотаны изначально, то ли все таки три фазы идут вглубь двигателя и там собираются в треугольник.
Изначально написано begor:
А сколько проводов выходит изнутри двигателя? По фотографии разобраться невозможно.
три
но один толще двух других
и сопротивления между ними 1.3 2.6 и 3.6
похоже двухфазная обмотка 😞
чтобы углы были не 120 а 90?
http://masterxoloda.ru/4/item/...znyh-dvigatelej
Логично предположу что как раз и реализовано 90 градусное фазирование.
http://частотники.рф/files/katalogeESQnew.pdf
UPD:
Для полной информации - не покупайте этот (или подобный ему EDS-A200). Они выдают только 167 вольт на рабочую и дополнительную обмотки. Что приводит к уполовиниванию момента и мощности подключаемого двигателя.
Приветствую !
подключил через коммутатор два двиг. 1.1 квт и 2.8 квт.
все запустил... а вечером после 20 часов движки начали дергатся на всех частотах,на индикаторе 35-..-33 -35...32. затем А 5 и стоп.
??
какие настройки изменить ?или это сеть ?
Александр, помогите разобраться, пожалуйста.
А в чём разница, чем отличаются?
Для полной информации - не покупайте этот (или подобный ему EDS-A200). Они выдают только 167 вольт на рабочую и дополнительную обмотки. Что приводит к уполовиниванию момента и мощности подключаемого двигателя.Изначально написано OvalII:
сам отвечаю на свой вопрос - вот ESQ-A200 заявлены как однофазные. Но, схема подключения - 3-х проводная с выбросом конденсатора! И иной нет.
Логично предположу что как раз и реализовано 90 градусное фазирование.
http://частотники.рф/files/katalogeESQnew.pdf
вы от которого отговариваете? от "владикавказского"? из текста неоднозначно выходит...Originally posted by OvalII:
не покупайте этот
Вчера ещё работал нормально.Сегодня начались глюки.
После остановки гриндера для замены ленты сбрасывался на 50 герц,на кнопки не реагировал.После выключения из сети - работал нормально.
Потом снова такая-же ерунда.Потом выбило пробки.
После включения - снова на 50.Никаких ошибок не показывал.
Выключил и больше не смог включить.
После включения в сеть щёлкает,индикации нет,на кнопки и пульт не реагирует.
Поскольку гарантия давно кончилась - вскрыл и осмотрел потроха.Внутри чисто,пыли нет.Явно сгоревших деталей тоже.
Что такое может быть и как это можно исправить?
Или вообще имеет ли смысл ремонтировать,может новый прощще взять?
Изначально написано zmeya:
вы от которого отговариваете? от "владикавказского"? из текста неоднозначно выходит...
От китайского конечно
Изначально написано begor:
Да, видимо Вы правы. Мы тоже можем запрограммировать свой частотник на сдвиг 90 градусов. Но вот токи в обмотках будут разные, т.к. у обмоток разные сопротивления.
Теоретический вопрос - если я в своем инвалиде (который на 167 вольт) обратную связь по напряжению подам через делитель напряжения, теоретически он должен поднять выходное напряжение?
я только сейчас допер у меня не шумит и не гудит а рядом хюндайка гудит остывает.вот думаю и вопрос ?!
2.Для того, чтобы купить частотник, нужно прислать заявку на нашу почту katram@osetia.ru.
могу предположить что он (куллер не работал я воспринял это как должное и использовал его ) -в следствии часто возникающяя А5-не изза перегрузки сети а перегрев частотника -возможно ?
спасибо за отает
Проконтроллировать работу кулера можно переключив индикатор на температуру и понаблюдав, как она изменяется в прцессе работы станка. При достижении температуры радиатора частотника 36 градусов, кулер включается, при этом нагрев замедляется. Если выключить станок, то температура начнёт снижаться и при достижении уровня 30 градусов, кулер отключится.
энергетики советуют не стабилизатор ,а фильтр -дроссель какой я сам не разобрался ,уточняю-будет результат отпишусь .спасибо.
Контейнер для заморозки. Стописят рублей
Сверху и снизу вент.отверстия, которые надо чем то затянуть. Щас у жены чулки порвется - пущу в дело.
А клеммную крышку на частотник специально не надели?
Други выручайте ,помогайте советом -сил больше нет 😊
частотник -комутатор -пульты два на два гриндера -во время работы проиходит резкий "тук"движек начинает останавливатся на экране или А2 или А5
ну а я дергаюсь ,скоро заикатся стану.
в сети напряжение повышенное 230-250 вольт.
думаю это из за сети ,спбилизатор не предлагайте ,дроссель тоже ,-нужно в частотнике порог макс напряжения поднять .может ваши варианты есть ?
движки 2.2 квт.
Дошли сегодня у меня руки до отремонтированного частотника.
Мастерскую мало-мало доделал,думаю сейчас гриндер подключу - и в путь!
Но не тут то было...
Подключил,для начала оставил настройки с управлением от блока.
Жму кнопку "ПУСК" - тишина,снова жму - результат тот-же.
Только после каждого нажатия частотник как заново включается. С пятого раза двигатель запустился.На индикаторе билиберда,набор символов.
На управление частотник не реагирует,выключил только отключением от сети.
Следующая попытка - на индикаторе вообще пусто,остальное как прежде.
Потом выдал А-1 БЕЗ подключённого двигателя.
Очередная попытка - А-1 уже с двигателем.
Кончилось всё тем,что стал показывать 0-000, и ни какой "эрекции"...
Вот такая вот ерунда...
Что делать?
Вот что было сразу по приходу проверить - так нет,вот всё доделаю,установлю - тогда и подключу...
Уже снова успел бы вернуться 😊
Версию с торможением почему перестали продавать?.
Планирую приобрести Ваш частотник. жду ответа. С уважением.
begor, подскажите, если возможно: при работе от пульта не перешёл в режим "Стоп", вырубил от сети. Потом после включения горит светодиод "Реверс" и крутит в обратную сторону. На выключение реверса не реагирует, обороты регулируются, перепрограммировал на управление с блока - такая же ерунда, реверс не выключается, сбросил в заводские настройки - ничего не изменилось, реверс не выключается, всё остальное работает (Пуск, Стоп, регулировка оборотов). Что ещё можно сделать?
С уважением
Столкнулся со следующей проблемой. Частотник, при управлении с пульта начал плохо реагировать на поворот переменного резистора. При управлении с самого частотника - все хорошо. Почитал тему, понял, что дело в резисторе. Поменял на новый - картина еще хуже - вообще не реагирует на повороты. При этом при работе частота с периодичностью примерно в 5 секунд падает. Т.е. стоит 50, через 5 сек. 49 и так далее. Что это?
Особенно обратите внимание на оранжевый (+5V) и коричневый (Р1) провода.
Часто бывает, что люди зажимают провод за изоляцию, а жила остаётся в воздухе. Ну а если после замены резистора частотник вообще перестал реагировать на регулировку, то либо Ваш резистор неисправен, либо Вы что-то не то напаяли. Прозвоните тестером все 3 провода от выводов резистора до винтиков клеммника и прозвоните сам резистор, там ничего сложного нет.
Ещё раз прошу писать не в РМ, а на почту. Вот сейчас, например, не могу зайти в РМ, а там есть новые письма.
Уважаемые подскажите пожалуйста!
Имеется двигатель АИР90L2
3кВт, 2850 об/мин, 380в, 6.1а
В клеммной коробке двигателя 3 клеммы.
Получиться ли его подключить через "Владикавказский частотник" без потери мощности?
нетПолучиться ли его подключить через "Владикавказский частотник" без потери мощности?
с дилетантской точки зрения не сложно - развести вектора и убрать защиту неравенства токов фаз 😊Изначально написано begor:
Мы над этим работаем, но там не всё так просто.
куплю два таких 😊
заведомо рабочий частотник , коммутация ,и двиг. 1.1/2800 .
при запуске гриндера с движком 2.2/3000 сыпятся А2 ,А3,А5.не никакой последовательности ,может работать пол дня нормально или с первого тычка А2 выдать.
двигатели менял ,Аир 80 -месный,Питерский,Могилевский. результат такой же . в сети напряжение не заниженное до230 доходит иногда .токи при пуске в норме .
гриндер с движком 1.1/
2800 работает стабильно -без проблем
Вопрос .... где искать причину несстабильной работы ???!!?
P.S даже менял местами гриндера.
и немного не в тему
если взять чамтотник 2.2 квт и подключить к движку 2.2 квт т.е без запаса мощности у ч.п. это нормально ? будет работать ?
Трёх часов в общей сложности с крайнего ремонта не наработал, да ито с подглючиваниями.
Питание включаешь - щёлкает, индикации нет, на управление не реагирует.
Что делать?
кому надо (ч.п.+коммутатор+три пульта )
возможно просто сеть ..
-второй день работаю тьфу,тьфу чтоб не сглазить.
Пришел частотник в конце января. Руки только сегодня дошли. Подключал без пульта пока. Двигатель как у большинства АИР 71 В2, 1,1Квт, 2800об/мин. Включал треугольником. Собрал схему с автоматом перед частотником, как положено. 2 провода в первые 2 клеммы(сеть), управление не трогал, и 3 провода к двигателю(UVW). Единственно, что смущает, я не подцепил 3 клемму на колодке (заземление), т.к. в квартире собирал и тупо некуда. Напряжение в сети 220-222 В.
Первое включение. С двигателя снята вся нагрузка, только шкив под ремень. Вилка в розетке, включаю автомат, экран начинает рисовать 'нули', загрузился. На экране F-050, все как положено. Убавляю до F-010, пускаю на 10Гц. Двигатель запускается. Прибавляю до 50Гц, все хорошо, оставляю на пару минут. Возникает мысль проверить 'крутящий момент' на валу и как он изменится с уменьшением частоты и скорости вращения. Для этого просто прикладываю доску к шкиву с небольшим усилием, создавая трение, думаю это и так понятно. До этого подключал этот двигатель к полноценным 380 В, работал исправно, полностью отслесарил клинок и рукоять на гриндере, где он трудился. Когда он работал в 'звезде' на 380 я тоже пробовал деревяху к шкиву прикладывать перед пуском гриндера, было интересно, плюс замерял ток клещами. Так вот, отвлекся.
Второе включение. Включаю уже с 50Гц. Включился, работает. Беру досточку, нажимаю на шкив. Все хорошо, обороты не падают. Убавляю до 40Гц, прикладываю доску - все хорошо, обороты железно держит. Начинаю убавлять дальше и двигатель останавливается, на экране код 'А-3' Перекос фаз. Сбрасываю, включаю снова. Работает. Убавляю до 30Гц, проверяю 'момент на валу' и так далее, вплоть до 10Гц. Даже на самой низкой (по умолчанию) частоте (10Гц), я не заметил падения скорости вращения при нагрузке. Порадовался. И тут все выключилось. Двигатель остановился, экран погас, никаких ошибок не выскочило. Отключил автомат.
Третье включение. Включаю автомат. Частотник загрузился. Выставляю F-050, пускаю, работает. Через несколько секунд снова все гаснет. Я в шоке. Автомат не трогаю, напряжение на частотник продолжает подаваться. Чешу репу. Пока чесал, частотник оживает, снова рисует 'нули', грузится. Я уже ничего не трогаю, не запускаю. Через несколько секунд он опять гаснет, потом снова оживает.
Проверил параметры при работающем двигателе. Ток 4,0 А, температура радиатора 35 градусов. Кстати вентилятор очень шумный и далеко не всегда работает. По началу пока гонял двигатель на разных частотах и замерял момент, он вообще молчал, а может внимание не обращал. Заметил, что включается он при температуре 36 градусов.
Вопрос. Что это может быть? Напряжение стабильное, не проседает, не прыгает. Может настройки какие надо подправить? Я запускал с заводскими.
Подключали с товарищем (электриком) пульт к частотнику, не можем понять куда на преобразователе подключаются два провода, ВКЛ-бело-зелён. и LED-бело-корич. откинули их покуда, пробуем, включение двигателя происходит, а кнопки стоп и реверс не работают.
они подключаются к КОММУТАТОРУ для выбора станка.ВКЛ-бело-зелён. и LED-бело-корич.
К самому частотнику (если без коммутатора) подключаются кнопки "вперед", "назад", "стоп" и потенциометр регулировки оборотов.
проверьте правильность выбора ПДУ. Для данного варианта выбрать в установках параметр С4 и установить 002почему стоп и реверс не работают
Вполне возможно. Провод примененный одножильный и легко переламывается, да и сами кнопки не лучшего качества (плата за дешевизну).проблема в пульте?!
Но для начала проверьте установки.
В течении долгого времени ваш аппарат надежно работал, (2-3 раза в месяц по 2-3 часа) однако в последнее время прозошла поломка, подскажите пожалуйста, как исправить неполадку.
Частотный преобразователь подключен через выносной пульт к стандартному чапаевскому гриндеру. При нажатии кнопки пуск вперед, частотный преобразователь сначала реагировал медленно, как будто плохой контакт и запускал двигатель со второго-третьего нажатия на кнопку.
Сегодня спустя две недели с последнего включения частотный преобразователь вообще отказался включаться через пульт: при нажатии на кнопку 'пуск вперед' и не реагировал на повороты переключателя отвечающего за скорость ленты.
Исправить данную проблему удавалось только посредством отсоединения частотного преобразователя от электро питания и последующего включения, при этом, после первого выключения ситуация повторялась.
На экране частотного преобразователя мигали постоянно обновляющиеся нули, а так же два раза он выдал ошибку А-3 и F-92.
Частотный преобразователь находится в закрытом коробе, чтобы исключить попадание грязи и пыли.
Спасибо.
С большим уважением
Частотник снова отлично работает!
Искренне приятно, что наш отечественный производитель так внимательно относится к покупателю!
Спасибо большое!
С большим уважением
Александр Михайлович спасибо Вам огромное, исправили всё очень быстро и бесплатно. Хорошо что есть такие ответственные люди.
Отмечусь.
Имею виды на данный продукт.
Может кому еще пригодится
Пробовал частотник без пульта - всё чётко, частота не прыгает. Через пульт через время без работы тоже всё становится нормально. Резистор кручу, без проблем, скачков нет.
Ещё сегодня почему-то на частотнике загорелся диод РЕВЕРС, хотя, я им не пользуюсь вообще, включение/выключение частотнкиа не помогали, пульт работал со сбоями, то запускал движок, то нет. Помогло только выключение/включение использования пульта через программирование.
В чём может быть проблема? Пульт накрывается потихоньку?
Ну и ещё одна вешь о которой не стоит забывать - это помехи наводимые на кабель пульта от силовых кабелей питания мощных потребителей энергии. Правда это случается, если частотник стоит в каком-нибудь цехе или на промышленном объекте где много другого оборудования. В Вашем же случае это вряд ли имеет место быть. Тем не менее отмечу, что спасает в такой ситуации экранированный кабель пульта. Необходимо неэкранированный кабель UTP-8 заменить на точно такой же но экранированный и экран подключить к крайней правой клемме маленького клеммника частотника (общий провод).
Согласен с вами. Возможность самому отремонтировать привлекает. а каковы были признаки поломки?Вот и мой частотник спустя пару лет крякнул из-за несоблюдения изоляции прибора от пыли. Как обычно это случается в не самый подходящий момент. Отдавать в ремонт или покупать новый в данное время не самый хороший вариант. Решил написать Александру. Александр, добрейшей души человек, ответил мне уже на следующий день и это в выходные. Сделал все по его рекомендации(заменил микросхему TNY267) и частотник снова в работе. Я так думаю, сломаться может любое оборудование, а вот возможность отремонтировать его в кратчайшие сроки с минимальными затратами это большой плюс.Может кому еще пригодится
Во время работы движок остановился, частотник погас, разобрал частотник, сперва заметил, что обгорела краска на сопротивлении с другой стороны микросхемы, думал, что возможно сгорело только оно. Александр посоветовал прозвонить заодно и микросхему TNY267, ибо сопротивление само по себе не сгорает. Сама микросхема никаких признаков дефекта не показывала. Один знакомый еще посоветовал заменить микруху все-равно, т.к. как раз она отвечают за всю силовую плату, и в первую очередь "вылетает". Микросхему менял сначала откусив все ножки у старой микросхемы, выпаял остатки из платы и подготовил отверстия для новой. Всунул новую, припаял и все заработало.
Согласен с вами. Возможность самому отремонтировать привлекает. а каковы были признаки поломки?
Спасибо, надо взять на заметку.Александр посоветовал прозвонить заодно и микросхему TNY267, ибо сопротивление само по себе не сгорает.
Не работал я с частотниками, поэтому вопрос, возможно, дилетантский.
Есть асинхронные двигатели 380в/50гц
Есть шпиндели 220в/400гц
Насколько я понимаю, частотники обычно настраиваются на нужное количество фаз, герц, вольт и далее можно разве что убавлять переменным резистором частоту, чтобы снижать скорость вращения.
Вопрос про конкретно ваш частотник. Если использовать его вместе с коммутатором, то можно ли подключить к коммутатору потребители 380в/50гц и 220в/400гц, чтобы частотник выдавал нужный сигнал при переключении?
Соответственно настройки частотника общие для всех станков.
Изменение расположения клеммников продиктовано конструктивными изменениями внутри частотника.
По ссылке https://guns.allzip.org/topic/189/999723.html непонятно на какой момент указана цена и нет двух позиций (коммутатора и пульта).
Сделали бы на первой странице пошаговое руководство с фотографиями, а то все разбросано по страницам.
К пульту П12 к клеммам ON и LED какой провод надо подключать?
Вообще ниче не понял, мозгов не хватает))
Реклама - полтора года использования - практически без проблем.
Реклама - использую частотник с номером 0014 с мая 2012 - (получается 3,5 года) практически без проблем. Использую практически ежедневно. Так же имею коммутатор - подключены два гриндера и сверлилка. Месяц назад разобрал и вытряхнул из него полкило пыли. Моторчик стал в последнее время сильно гудеть. Хочу новый комплект на всякий случай.
Написал Александру на мыло.
С уважением, Роман.
Вот время и подтвердило качество нашего товара. Мы получаем много благодарностей от покупателей, хотя бывают конечно и ремонты, но у кого их не бывает, при этом 80% всех ремонтов из-за того, что граждане не соблюдают правила эксплуатации.
А насчёт вентилятора не волнуйтесь, его легко заменить самому. Можем заменить и мы, если время терпит, присылайте.
С уважением, Александр.
Спасибо Роман за добрые слова. Вы наш первый иногородний покупатель
Взаимно -- Спасибо!!! Ни разу не пожалел. Он окупился уже раз четыреста - на вскидку!!! 😊
А помните, как Вы сражались со скептиками за нашу репутацию.
Помню!! Молодой , был, горячий 😊 Перегибал иногда - но не ошибся в Вас 😊
Вот время и подтвердило качество нашего товара.
А что, еще остались сомневающиеся??? 😊 😊 😊
Александр, давненько не заглядывал в Вашу тему, после заказа коммутатора - с ним вообще никаких проблем - как часы(вижу темка держится вверху - значит спрос есть). Но тут загудел обдув(через три с половиной года 😊 работа агрегата 3-5 дней в неделю по 5-6 часов - я больше не выдерживаю 😊 то есть профессиональное использование в жестких условиях). Остальные проблемки, если есть минимальные мозги, решаются в настройках самостоятельно.
Меня даже бесят посты типа 634 - мля -- со смартфоном управляются , а почитать прилагаемую инструкцию и вникнуть западло. Читайте тему и инструкцию - поколение Пепси! 😊 Если я нагрубил юноше и действительно никак не разобраться самому - пишите в личку все разжую 😊
Я знал, что гарантия уже прошла ( 3 года и шесть месяцев с момента покупки) и решил залезть сам. Вытряхнул реально пару стаканов пыли( стоит в соседней комнате , но пылищи много все равно), затем пропылесосил и продул баллончиком для компов. Гудит так же. Саша (Циклодол) сказал, что такое случается и моторчик меняется легко(он сам недавно вручную отремонтировал Ваш агрегат по Вашей подсказке)
Так что в качестве( НАДЕЖНОСТИ!!!!) не может быть сомнений. Сохраняйте его на уровне первых моделей и китайцы сдохнут куря в сторонке 😊
Вспомнился первый пост Димы (енгерт) в теме
не внушает доверия, лучше честный китай за 8-10 тыр ( выносным пультом и туевой тучей настроек) 3 года полет нормальный
Это было 3 с половиной года назад. 8-10 тыр Китай - 3 года полет нормальный. За скока я тогда взял???? - 3,5 полет нормальный и сейчас 12.12.15 еще на 500- 1500 р. дешевле чем "честный китай" 12.06.12. А сейчас скока стоит этот честный кмтай?????
а если сравнить курс "тада и сейчас" то мне просто неудобно проводить параллели
А насчёт вентилятора не волнуйтесь, его легко заменить самому. Можем заменить и мы, если время терпит, присылайте.
Я полагаю, если крякнет заменю сам - Вы же подскажите как, каким конкретно мотором, я в этом даже не сомневаюсь 😊
НО, на всякий пожарный хочу еще комплект - мне не в напряг -- пусть лежит, тем более, что у Вас пультики новые появились - можно руки от воды не вытирать при переключении 😊 Ленивый стал 😊
В общем, Александр , стою в очереди и жду - повторюсь мне не к спеху , НО запас .... пословица. Не забудьте о ветеране использования Вашей продукции 😊 готов оплатить хоть сейчас
Повторю свою мысль- кнопка "Стоп" должна срабатывать мгновенно и всегда. Для этого она должна работать на РАЗРЫВ цепи.
Это единственная, даже не претензия, а пожелание.
Друг тоже взял для токарного и фрезерного, работает отлично.
Посмотрел свой - с июня 2012.Работает от него гриндер, сверлилка, полировалка тарельчатая.За это время менял только обёртку полиэтиленовую на пульте (обычный блин пакет подмотанный скотчем что бы руками грязными не ляпать да и пыли меньше внутрь) и сам частотник установил внутрь пищевого контейнера на 17 литров.Работает, я доволен. Спасибо производителям!Тоже в качестве рекламы - три года полёт нормальный.
С уважением.
Она и срабатывает мгновенно.Originally posted by prim2005:
Повторю свою мысль- кнопка "Стоп" должна срабатывать мгновенно и всегда.
Обладаю частотником версии 302-А2 с тормозом, мотор тормозится постоянным током практически моментально, но самовыбег для двигателя да и для электроники лучше. Тормоз должен быть реализован на самом двигателе или шпинделе если вы об этом.
Кстати подсказка: если кнопка "СТОП" откажет, остановить двигатель можно ещё кнопкой изменяющей направление вращения двигателя. При работе без пульта - это кнопка "РЕВЕРС/ВВОД", а при работе с пультом - это кнопка "ПУСК НАЗАД", если двигатель был запущен кнопкой "ПУСК ВПЕРЁД" или кнопка "ПУСК ВПЕРЁД", если двигатель был запущен кнопкой "ПУСК НАЗАД". Эта возможность появляется, благодаря логике управления частотником: при любой попытке изменить направление вращения работающего двигателя, выполняется останов двигателя.
Не для фанатов, а для ТБ.
Добавить в настройках изменение логики работы кнопки на пульте больших денег не стоит.
Реверсом двигатель остановится, а потом начнёт крутить в другую сторону.
У меня, например, два станка подключены, частотное в сторонке на стене. Пока до автомата дотянешся может произойти тяжкое.
Это все моё мнение.
Теперь насчёт перепрограммирования. Чтобы реализовать мгновенный останов от кнопки "СТОП" о котором Вы говорите, нужно рвать силовые цепи на выходе частотника, а не сигнальные и никакое программирование здесь не поможет. Нужно ставить внутрь частотника мощный электромагнитный пускатель или реле с тремя парами нормально разомкнутых контактов и включать его в разрыв фазных проводов, которые идут на выходной клеммник, а затем далее к электродвигателю. И кнопка "СТОП" как раз должна разрывать питание катушки пускателя, после чего пускатель гарантированно "отпускает" и отключает двигатель от частотника. Но частотники не допускают установку никаких коммутирующих устройств между своими выходами и электродвигателем. Для того, чтобы обойти это требование нужно городить различные схемы задержек и получается целый огород. Не буду утомлять людей дальнейшими разъяснениями, как это сделать и во что это в итоге выльется, а для тех, кто сомневается предлагаю подумать над тем, почему иностранные фирмы этого не делают. Они же не дураки. У них такие же маломощные кнопки под плёнкой, которые просто сообщают процессору, что нужно остановить или запустить двигатель.
в плане общего развития, а почему так ?Но частотники не допускают установку никаких коммутирующих устройств между своими выходами и электродвигателем.
с твердотельным реле не всё так просто, с разного рода электронными собственно тоже, а вот простое электромагнитное ...
Странно, у меня сначала останавливается, потом начинает вращаться в другую сторону. Хотя надо проверить, давно не пользовался реверсом с хода.Реверсом двигатель остановится, но в другую сторону вращаться не начнёт. Чтобы начал вращаться нужно ещё раз нажать на пуск.
Или мы говорим о разных вещах или ... 😊
Я веду речь про СТОП на выносном пульте. На самом частотнике кнопками не пользуемся (по крайней мере я), он стоит в сторонке. Как я вижу логику работы. Если работаем без коммутатора, то разрешаем пуск двигателя при замкнутой цепи кнопки "Стоп" в выносном пульте. Как только эта цепь разорвалась- останавливаем движок. В самом частотнике ничего менять не надо, тем более никаких пускателей и другой лабуды. Все на уровне команд процессора. Добавить еще один вариант подключения выносного пульта с нормально-замкнутой кнопкой "СТОП".
С коммутатором ещё проще. Он же выбирает один из четырех выносных пультов и эмулирует нажатие кнопок для частотника. Логика та же.
А как же реле в силовой части коммутатора?Но частотники не допускают установку никаких коммутирующих устройств между своими выходами и электродвигателем.
Остановим эту тему.
Повторюсь- аппарат отличный, работает без нареканий и без танцев с бубном.
(вспомнил, что нужно провести ППР ему 😀 )
понятно, видимо даже незначительное изменение в схеме и логике прибора влечёт за собой его значительное удорожание ибо сразу и ПП другие заказывать и корпуса и сборку и т.д.Отключение или подключение двигателя к выходу частотника в то время, когда он (частотник) уже запущен может приводить к броскам тока, что в лучшем случае вызовет срабатывание защиты от перегрузки по току, а в худшем - к пробою выходных транзисторов инвертора.
не сочтите за критику мои высказывания, мне действительно интересна логика и схемотехника работы промэлектроники и частотников в частности
Он пишет что "Частотный преобразователь Хендай 700 серии на 1.5 кВт (на фото 2.2 кВт в аналогичном корпусе). Основной плюс конструкции в том, что радиатор отделен от управляющей электроники и обдув работает только на радиатор, который легко почистить (см. фото). Таким образом организована защита управляющей части от вредоносной абразивной и металлической пыли."
А в Вашей модели есть такое?) Можете обьяснить все плюсы и минусы этих частотников?
Изначально написано KashirinSV:
Подскажите, а чем этот частотник отличается от частотника хендай 700, которым чапай комплектует в своей теме?
Он пишет что "Частотный преобразователь Хендай 700 серии на 1.5 кВт (на фото 2.2 кВт в аналогичном корпусе). Основной плюс конструкции в том, что радиатор отделен от управляющей электроники и обдув работает только на радиатор, который легко почистить (см. фото). Таким образом организована защита управляющей части от вредоносной абразивной и металлической пыли."
А в Вашей модели есть такое?) Можете обьяснить все плюсы и минусы этих частотников?
в этой модели есть выносной дистанционный пульт управления, который позволяет держать частотный регулятор где угодно на расстоянии длины проводов.
[B][/B]
Еще заметил что в хендае 700 можно выставить любые обороты двигателя, а во владиковказском частотнике есть только 8 положений. Верно я подметил?
Также непонятно по количеству подключенных двигателей. На ВЧ можно подключить несколько двигителей, можно ли это на хендае 700?
Ну и скажите что у них общего и в чем они отличаются, плюсы и минусы.
К любому частотнику можно подключить только один двигатель. У Владикавказа есть коммутатор (отдельное устройство), который может подключать до 4 движков к одном у частотнику. Но одновременно работать может только один двигатель.
Как правило, все частотники имеют возможность дистанционного управления, в том числе и с помощью ПДУ.
Изначально написано KashirinSV:
Так там же на фото пульта управления всего восемь положений
какую-то вы хрень несете.
это как?Так там же на фото пульта управления всего восемь положений
Обороты регулируются переменным резистором (как в регуляторе громкости) плавно от нуля до верхней границы
Изначально написано KashirinSV:
Ну может и разбираетесь в этой теме и вещи которые я спрашиваю очивидны для Вас, для меня же это темный лес))) поэтому извеняйте если что
Я тоже не электрик. Тема тридцать страниц, прежде чем задавать вопросы я ее прочитал. И еще тему. И еще тему. Потом уточнял уже только мелкие подробности.
Это шкала на пульте в убитых енотах, она ничего не отображает, кроме положения резистора.Originally posted by KashirinSV:
Так там же на фото пульта управления всего восемь положений
Внешнее (выносное) управление есть у обих.
Основные отличия частота ШИМ -чем выше тем лучше работа мотора (не путать с рабочей частотой 50-60Гц), Мощность ну и радиатор отделенный от основного ящика(вентилятор не гонит пыль в электронику). По сути не важно один черт упаковывать в шкаф оба.
Наличие RS485 и прочего, а оно вам надо?
Ну и ценник. сами найдёте.
Если вам на гриндер Владика за глаза по цене он вне конкуренции, да и по качеству не хуже.
Если не жалко Еврорублей то Optidrive E2 или E3 класс защиты не хуже IP54
Изначально написано KashirinSV:
Спасибо всем за помощь, думаю мне подойдет этот частотник. хочу взять АИР71В2 1.1кВ или 80А2 1.5кВ могилевские на 3000 оборотов, толькь не знаю какие это двигатели, Владикавказский частотник будет с ними работать?
АИР вполне популярен среди гриндеростроителей. Не забудьте уточнить как он сделан - крепление на лапы, фланец
За подшипники не беспокойтесь. Их быстроходность 12-15 тыс. об/мин. Если бы ротор был плохо отбалансирован, то и на 3000 об/мин появилась бы вибрация. Желаю удачи.я вижу две проблемы - подшипники и вибрация (качество балансировки ротора). у кого есть подобный опыт или мнения. прошу высказаться.
на 02,02,2016 цена с пультом 8750 руб , на месте у продавца во Владикавказе
однофазным (220V) асинхронным двигателем АИР71 - 1.1кВт, 3000об/мин (частотник к нему подключить не получится!!!),
- трехфазным (380V) асинхронным двигателем АИР71- 1.1кВт, 3000об/мин, Кабель комплектуется за отдельную плату)
я не пойму, частотник только к трехфазному 380вольтовому двигателю подключается?
По схеме треугольник. На шильдике двигателя должно быть написано 380/220 и в клемной коробке шесть выводов обмоток.Originally posted by KashirinSV:
частотник только к трехфазному 380вольтовому двигателю подключается
ЛучшеИли сделать вал на 100 и повышать частотником обороты
сделать приводной вал 200 мм
А пульт штатный или самодельный ? Для программирования всех параметров нужна не только инструкция, но и руководство по программированию.пульт не могу настроить.
Вы не читали руководства.Originally posted by ravaceli:
пульт не могу настроить.
http://www.driveka.ru/upload/i...btphrojfdbn.pdf
Страница 25 руководства, запраграмируйте параметр tCC в 3С для работы с трехпроводным управление и будет вам счастье. Подключите кнопки в соответсвиии со схемой к выводам 24V, L1,L2,Lx и резистор для регулировки оборотов клеммы +10, Al1, COM стр 21 руководства.
Спасибо огромное.
Бум пробовать подключать и работать!
Получил трек на посылку с частотником)))
Написал в почту -- сразу ответили присылайте будем делать.
Отличный подход к делу
А ломается все тут чудес не бывает....
Частотник с пультом приехал,спасибо производителям и почте России)))
Дошли наконец до него руки.
Двигатель 1.5кВт 3000 об.мин., преобретался б/у без шильдика, но основания не доверять продавцу нет.
В коробку двигателя было выведено три провода (подкл. звезда)
Вскрыл движок, нашел концы обмоток соединенных,вывел их в коробку.
Закономерно считая три провода которые были выведены до меня началами обмоток пометил их V1 U1 W1, те же которые вывел самостоятельно пометил как концы V2 U2 W2. Соединил в треугольник перемычками и запитал от частотника.
При частоте 50герц двигатель потряхивает и визуально кажется что нет заявленных 3000 об.мин.,хотя при покупке проверяли от 220в с кондером,запускался и работал двигатель без проблем и потряхиваний.
При повышении частоты до 55-60герц все нормализуется.
На частотник не грешу.
Что я сделал не правильно,подскажите!
Да я это знаю, соединял по схеме!Originally posted by begor:
При соединении в треугольник важно не перепутать начала и концы обмоток и последовательность их соединения друг с другом. Схема такая: конец 1-й обмотки соединяется с началом 2-й, конец 2-й с началом 3-й и конец 3-й с началом 1-й.
Начало и конец обмотки перепутать не мог однозначно.
Но перепровериться все же не помешает))))
Спасибо, как проверю отпишу.
Еще раз проверился с началом и концом обмоток (под напругой), все верно помечено.
И соединение в коробке и подключение к частотнику было выполнено верно.
На 50герц работает не устойчиво и свет в мастерской работает в режиме стробоскопа(((. Буду завтра играться с параметрами в настройке по примеру описанному на другом ресурсе с тем же БП.
Подключил выносной пульт и был замечен трабл, при программировании выставляю нужное подключение и на дисплее должно сразу высвечиваться показание частоты выбранное на пульте (с первого раза получилось только в начале), не заработал реверс при установке С4-001. Стал дальше копаться и все же докопался до интересного момента. Для того что бы установки вступили в силу корректно, нужно после введения параметров и их закрепления выключить и включить БП.
Вероятно со временем на базе платы пульта сделаю более надежный, с нормальными тумблерами и возможно заменю переменн. резистор.
Пока в общем и целом доволен что девайс работает и по цене дешевле аналогов более именитых.
Да забыл написать, двигатель запускал без нагрузки.
На 50герц работает не устойчиво и свет в мастерской работает в режиме стробоскопа
Дайте нагрузку на ЭД, и будите приятно удивлены. Потом напишите.Да забыл написать, двигатель запускал без нагрузки.
Пока не запустил под нагрузкой может объясните как изменится поведение двигателя? Просто не терпится)))Originally posted by brodyaga66:
Дайте нагрузку на ЭД, и будите приятно удивлены. Потом напишите.
Хотя может я скептик, но не думаю что без должных настроек перестанет моргать освещение и дергаться двигатель. При установке на станок будет только вибрация глушиться,но эта вибрация не есть хорошо для станка.
Вес тв-16 вместе с металл. тумбой порядка 150кг., но даже этот вес не спасет от вибрации кмк. Пусть не большая но все же будет.
Но если до момента моего запуска под нагрузкой отпишитесь, буду благодарен.
А я при любом раскладе отпишу.
На 50гЦ работает отлично свет не стробоскопит, при понижении до 30гЦ потряхивает движок и моргает свет.
Вот эти параметры: F1-20гц , F5- 0, С0-230В, L1F-20гц, L1U-100В, L2F-35гц, L2U-160В, L3F40гц, L3U-195В, L4F-45гц, L4U-215В.
Сейчас буду ставить двигатель на станок и пробовать в этом режими и потом в заводских настройках.
В заводских настройка двигатель по прежнему работает не устойчиво, так же потряхивает (ну может чуть чуть меньше), свет правда почти не моргает.
С настройками которые указал в предыдущем посте двигатель работает нормально.
Посмотрим что будет дальше когда начнет станок работать в штатном режиме.
Подключение звезда.
Не стал вскрывать и переделывать под возможность подключения в треугольник, возможно это будет!
Прочел что на звезде пусковые токи меньше (ну и соответственно меньше нагруз на обмотки), но и усилие на валу так же меньше. Но в моем случае это вообще не критично т.к. на тв-16 родной двигатель 0.55кВт.
А в моем случае при подключении звезда мощь снизится как мне пояснили до 1/3 (хотя в инструкции написано при звезде мощность падает на 30%)от номинала т.е. будет порядка 0.73кВт чего станку должно хватать за глаза.
Так вот дальше.
Все параметры на частотнике выставил какие были заданы производителем (когда менял на другие, прежние записывал))))).
Итог : двигатель (правда без нагрузки, на станок пока не ставил) от 10гЦ до 60гЦ работает без дрыгания и посторонних звуков (кои все же присутствовали на прежнем движке), свет не дает никаких просадок (затухания и стробоскопа) даже при резком увеличении оборотов.
Пока не установил на станок и не дал работу в штатном режиме вывод однозначен, все мои проблемы с морганием света и не стабильной работой мотора были именно из за самого двигателя.
Ну вот как то так)))
Ручку Некручу-переменный резистор Нешумит.коричневый провод прикручен... !! В том году АЗ или А5 в этом А5.сезонное это ?? !
Закзы стоят работать надо ..
Это не сеть . Там есть завышение но оно ниже допустимых значений.
Двиг 2.2квт.коммутатор и еще два пульта так и неподключаю.
Отсылал в том году на ремонт.после ремонта экранированные провода поставил.
Не бирюльки же .. !
Вопрос сформулирую более корректно "-
ПЧ данного изготовителя при соблюлени условий эксплуаатации не обеспечивает стабильную работу эл.двиг (кст. Дигатель уже второй проверенный )в штатном режиме..
Почему ?
Вот это подход к делу! Уважаю.Originally posted by begor:
Твистер 2, что Вы мучаетесь, а не свяжетесь с нами? Есть же электронная почта. Вышлите частотник нам и мы заменим все его внутренности на новые. Если работу прерывать нельзя, то можем даже выслать Вам новый частотник вперёд, а Вы, как его получите, вышлите свой нам. И все прблемы.
Гарантия как у Ролс-ройса))Originally posted by begor:
Вышлите частотник нам и мы заменим все его внутренности на новые.
😊
Изначально написано твистер 2:
Вот сегодня -шесь часов отработал.. как часы ..??? !! ?? Немогу сказать в чем дело.(может Вы в них блок дистанционного конроля и управления устанавливайте)
😊
Алексей, если телефон с загруженным сайтом Ганз.ру положить в мастерской на видное место, то производитель частотников может видеть Вас/слышать Вас и управлять этим девайсом дистанционно...
Это встроенная функция, загруженная американцыами в каждый смартфон.
Да, да... Сноуден рассказал )))
-Не в тему-ТА 57.полевка,ремни,шкивы 😀??!
И про куллер чуть не забыл, частотник стоит в доме и куллер включается даже когда гриндер не работает, просто сам по себе, зимой такого не было 😊
Изначально написано begor:
Добрый день, меня зовут Александр. Я представляю фирму-производитель владикавказских частотников.Постараюсь ответить на некоторые вопросы, прозвучавшие на форуме.
1. Мастеррру: советую брать наш частотник БПТД302-А1 на 3кВт. и трёхфазный асинхронный электродвигатель 1,5кВт.- это самый оптимальный вариант.Оба агрегата будут работать в облегчённом режиме с запасом по мощности, а значит меньше греться и дольше служить.И притом всё это ещё
и дешевле, чем вы (ганзовцы) обычно комплектуете.
Запас по мощности создаёт ещё одно удобство. Можно регулировать обороты
выше номинальных. Дело в том, что с увеличением выходной частоты, (а соответственно и оборотов двигателя) выше номинальной (выше 50Гц.), необходимо повышать и выходное напряжение, чтобы момент на валу оставался тот же самый.Частотник это делает, но до тех пор пока выходное напряжение не сравняется с входным.Дальнейший рост невозможен, следовательно момент на валу падает и тем больше, чем дальше вверх вы уходите. Если же у вас
есть запас по мощности, то даже потеряв её часть, момент на валу будет достаточным для нормальной работы (естественно до известных пределов).
Обычно рекомендуется повышать выходную частоту частотника процентов на 20--30, то есть до 60-65Гц. Дальше-подшипники могут не выдержать.
2.Если электродвигатель(ЭД), к примеру, на 1,5кВт., то это не значит, что он и от сети потребляет 1,5кВт., всегда когда включён. Если вал ЭД ни с чем не соединён, то при работе ЭД потребляет очень мало, примерно 1/10 мощности (режим холостого хода) и от этого никуда не деться. Далее когда вы устанавливаете его на станок и запускаете, он начинает потреблять больше, т.к. ему надо вращать шкивы, ремни, цепи и т.д. От этого потребления тоже никуда не деться, станок же должен работать.А вот дальше вы начинаете его нагружать и естественно потребление увеличивается настолько, насколько вы его напряжёте. Таким образом вы сами определяете потребление электроэнергии от сети. Поэтому, если вы поставите ЭД на 2кВт., а нагружать его будете на 500Вт., то и от сети потребление будет 500Вт.
На этом пока прерываюсь, остальное-завтра.
С ув.
2.Двигатели мы не производим, а на частотники цены можно посмотреть на барахолке: forummessage/189/99
Поясню - на обоих агрегатах стоят 3-фазные движки, подключенные треугольником, просто мощность двигателей разная (не превышает 50% допустимой у частотника). Но устройства территориально в разных помещениях и одновременнная работа (даже в один день) на них не выполняется. Хочу сделать блок частотник-пульт типа переносного.
Это не вызовет проблем?
А купить комутатор религия не позволяет?Originally posted by yakovmp:
Хочу сделать блок частотник-пульт типа переносного.
Во первых "коммутатор". А во вторых, перед тем, как задавать вопрос, потрудитесь почитать поставленный вопрос и ВНИКНУТЬ! Коммутатор я должен тоже за собой возить из здания в здание? В другой район города?!Originally posted by maxx2000:
А купить комутатор религия не позволяет?
И ЧТО я буду коммутировать? В обоих местах установлен ОДИН станок! Вот уж действительно живем с тране СОВЕТОВ... 😛
Частотник доехал. Работоспособность проверена пока без пульта. Отлично работает. Спасибо!
У меня возник вопрос по пульту. Поскольку схема или описание не приложены.
На клеммной колодке пульта 7 и 8 контакты предназначены для подключения светодиода? Вас не затруднит скинуть мне на электронку схему подключения внешних цепей для этих контактов. По первым 6 контактам клеммной колодки вопросов не возникает - они идут в частотник.
Спасибо.
Если в ту же сторону - нет, если направление вращения меняется - только через полный останов, иначе при включении будет сильный бросок, который может повредить частотник.Originally posted by romavor:
надо ли ждать остановки эл.двигателя перед следующим пуском?
[QUOTE]Originally posted by yakovmp:Originally posted by yakovmp:
Коммутатор я должен тоже за собой возить из здания в здание? В другой район города?!
У меня вопрос по использованию частотника. Нужно ли его настраивать каким либо образом для конкретного двигателя? Или просто можно подключить другой агрегат и все будет работать?Поясню - на обоих агрегатах стоят 3-фазные движки, подключенные треугольником, просто мощность двигателей разная (не превышает 50% допустимой у частотника). Но устройства территориально в разных помещениях и одновременнная работа (даже в один день) на них не выполняется. Хочу сделать блок частотник-пульт типа переносного.Это не вызовет проблем?
Где изначально в вашем вопросе информация что помещения находятся ещё и в разных зданиях? За собой следите лучше тут телепатов нет.
Это вы себе? Рекомендую. Понятие "помещение" - синоним понятия и здание и строение и т.д. Более того, лично ваше мнение про мое мировоззрение и "что мне позволяет или не позволяет" религия попрошу держать при себе. Оно меня не интересует и я к ВАМ не обращался. Я так думаю ядом подышать зашли?Originally posted by maxx2000:
За собой следите лучше
Я не поленился обратиться к энциклопедии.Что говорит Википедия.Originally posted by yakovmp:
Понятие "помещение" - синоним понятия и здание и строение и т.д.
Помеще́ние - часть пространства здания или другого объекта недвижимого имущества, выделенная для самостоятельного использования.
Зда́ние, синоним: дом - разновидность наземного строительного сооружения с помещениями.
Так что прежде чем что либо сказать, скажите себе это за пазуху, подумайте стоит ли озвучивать вслух.
Удачи ВАМ с вашими помещениями, или зданиями, как ВАМ удобно.
Прошу помощи, что сделал не так
при подключении пульта не работает регулятор частоты, выдает на ЧП F 010,
кнопки вкл. выкл работают.
Да, нет.Originally posted by Almazz:
Достаточно ли 900-1000 Вт для гриндера
Изначально написано maxx2000:
Да, нет.
????
Я сам в непоняткахOriginally posted by Almazz:
????
Частотник приехал 27 октября. Опробовал только сегодня. Все отлично. Выше всяких похвал. Пульт пока не подсоединил. Ну думаю проблем не будет. Извините за задержку с отзывом. Еще раз спасибо.
Юрий.
у меня движок на 220В 1.5квт вот такую приблуду для регулировке скорости можно использовать вместо частотника
https://ru.aliexpress.com/item...?spm=2114.30010
или такую
https://ru.aliexpress.com/item...tegoryId=400103
спасибо
Частотник регулирет частоту, сохраняя (относительно) мощность
Диммер регулирует мощность, поэтому на малых оборотах его (движитель) легко остановить даже рукой
Нет, это обычный диммер-электронное сопротивление. Годится только для регулировки ну например температуры электрического обогревателя или яркости мощного светильникаOriginally posted by +Stalker+:
Камрады подскажите кто знает
Изначально написано taysonles:
разность в том что у них абсолютно разные принципы работы. Если не частотник меняет частоту, то эта штука меняет напряжение отсюда и все вытекающие последствия
частотник регулирует частоту и соответственно скорость движка на380в
приблуда регулирует напряжение соответственно и скорость движка на 220...
Originally posted by taysonles:
Частотник регулирет частоту, сохраняя (относительно) мощность
Диммер регулирует мощность, поэтому на малых оборотах его (движитель) легко остановить даже рукой
У меня например частотник питается от 220В и выдает 3*220 регулируемые, если отключить защиту от "перекоса" в частотнике можно использовать две фазы, хотя не факт нужно читать в паспорте как отнесется частотник к перекосам .
Димер актуален будет на вентиляторе, лампочке, где особо нет нагрузки. Так же применение диммеров на двигательной нагрузке не очень желательно из-за пусковых токов, которые могут достигать 7 крат номинального тока движителя и сжечь сам диммерно, но это часности.
Нет, выше того что выдаёт сеть не сможете.Originally posted by +Stalker+:
ну а поднять напряжение смогу этой штуковинойнапример с180-200до 220?спасибо
Если у Вас плохая сеть поставьте стабилизатор, до 7кВт они вполне доступные.
Как!? откуда возьмете? если сеть выдает 220 откуда взять еще 40? в этом мире ни что в "никуда" не девается и "ниоткуда" не берется. что имеем то имеем. Предвидя вопрос типа " а откуда возьмет стабилизатор" отвечу он использует накопленную энергию (условно для Вас напряжение)Originally posted by +Stalker+:
ну а поднять напряжение смогу этой штуковиной
например с180-200до 220?
спасибо
Насколько я знаю в этом вопросе они помогут
Kb"]https://forum.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/017362/thm/17362479.jpg[/IMG][/URL]
С чего бы это? А если в месте установки частотника и двигателя нет контура заземления и они запитаны через удлинитель?Originally posted by prim2005:
Двигатель и частотник подключаются к заземлению каждый отдельным проводом
В идеале выглядит это так. Частотник установлен в металлическом ящике корпус которого соединён с контуром заземления. Частотник соединяется клеммой заземления с ящиком и двигатель соединяется с этим же ящиком, для выравнивания потенциалов. Проще говоря неважно как вы соедините клеммы заземления между собой, главное чтобы вы соединили заземление, чем больше расстояние от точки подключения тем больше должно быть сечение заземляющих проводников. Ещё момент. Есть ли у Вас это заземление? А то может там у Вас зануление, а ноль не чистый.Originally posted by Oleg 74:
при подключении частотник двигатель нужно заземлять через частотник (клема возле прихода питания) или там заземление только частотника, а двигатель нужно заземлять отдельно
Почитайте ПУЭ, там всё с картинками и доходчиво описано.
Глава 1.7.28 по 1.7.36, это отметёт все вопросы и сомнения.
Спасибо
По нормам ТБ последовательное (одно устройство через другое) подключение защитного заземления запрещено. Обрыв цепи защитного заземления на одном из участков лишает защиты на других подключенных за ним. Только параллельно.С чего бы это?
При отсутствии шины заземления допускается выполнять зануление. Цепь защитного заземления соединяется с нулем в ЩИТЕ (ни в коем случае не в розетке) электропитания. Так выполнено заземление в большинстве жилых домов.
Равно как и обрыв шины заземления(лишает заземления целый гараж, цех, и т.д. Для этого и проводят периодический осмотр и замер сопротивления контура и наличие металлосвязи заземляемого оборудования с контуром.
Потрудитесь прочтите несколько пунктов из ПУЭ и поймёте чем отличается одно заземление от другого и чем заземление отличается от зануления. И чем грозит зануление в случае перекоса фаз. Не путайте ноль с трансформатора и ноль взятый с контура заземления.
https://ru.aliexpress.com/item...2596074721.html
Если датчика в комплекте нет то понадобится магнит и геркон, и будешь знать точно с какой скоростью вращается патрон, а не в убитых енотах.
Предполагается использование для компрессора.
Сегодня протестировал в режиме "звезда" двигателя. Под нагрузкой, но без давления. Всё работает.
Вроде разобрался со схемой подключения автоматики включения (прессостата), благо в мануале все варианты описаны.
Завтра переключу на "треугольник" и уже запуск на боевую.
За свои деньги - отличная вещь.
Получил частотник БПТД 302-А3 и пульт БПТД -П12, на прямую все работает нормально. Подключаю пульт и тишина, значение С пробовал перепрограммировать, не помогает, с пульта не могу запустить. Подскажите что не так, или программирую не правильно.
----------
С уважением Юрий
смогу ли я подключить к нему этот частотник?
Ну и я вставлю свои пять копеек. Приобрел я данный частотник, для установки его в токарный станок. И так:
Плюсы:
1. Продавец... Он замечательный человек, На все вопросы отвечал оперативно, максимально четко. В общем спасибо.
2. Инструкция, написано просто ясно понятно. В общем даже имея минимальные знания частотник можно подключить и настроить без проблем.
3. Подключил и через три минуты движок уже крутил.
Минусы:
1. Я понимаю что не до жиру но тем не менее - отсутствие вектора
2. Какие то не понятки с регулировкой вращения. При относительно резком повышении вращение возрастает и тут же как то лавинообразно понижается вплоть до остановки движителя. При понижении примерно до 5-10 Гц через несколько минут работы отключается с ошибкой по моему А2 (хотя и отключается опционально).
3. При подключение через простой тумблер подключается через дополнительную схему которую нужно собрать самому (хотя она и простая, но тем не менее).
Как итог, за эти деньги вполне нормальный аппарат, но если бы у меня до его покупки был бы опыт его эксплуатации, то я бы наверно добавил и купил бы Хундай N700E (у меня он тоже есть).
Originally posted by taysonles:
Ну и я вставлю свои пять копеек
если сильно хочется крутить резко поставьте резистор с другой зависимостью изменения напряжения (не линейной, можете параллельно среднему выводу и минусом поставить конденсатор, он сгладит резкое изменение).
А-2 это нормально на 5-10 Гц, момент сильно упал, напряжение мало, ток на пределе, чуть нагрузили,перегруз на валу мотора, вот и уходит в защиту.
Что за схема с тумблером? В паспорте типовые схемы, а ваша схема управления этими контактами может быть как у космического корабля.
Если у Вас токарник с мотором 500Вт, то да Хюндай 750Вт будет в самый раз, а если моотр 2,2 кВт то это уже около 12 тыс за частотник. Владикавказский конечно не предел желания, но за свою цену очень даже не плох.
Да неть с 1,1 кВтOriginally posted by maxx2000:
Если у Вас токарник с мотором 500Вт,
Возможно это нормально но тогда как бы теряется смысл регулировки, хотя можно привыкнуть и работать до 20 Гц.Originally posted by maxx2000:
А-2 это нормально на 5-10 Гц
Оказалось что все не так просто, переговорив с производителем оказалось что просто подключить тумблер на три положения вперед-нейтраль-назад(как на чапаевском гриндере например) не получится, было им же (производителем) предложено схемное решение, мной реализовано и все заработало.Originally posted by maxx2000:
Что за схема с тумблером?
Собствено по итогу я так и написал.... Но несмотря на дороговизну взял бы, а точнее если придется покупать еще раз, то скорее всего куплю хундай.Originally posted by maxx2000:
Владикавказский конечно не предел желания, но за свою цену очень даже не плох.
Деньги да..... но что может сравнится с работой хорошим качественным инструментом.Originally posted by maxx2000:
а если моотр 2,2 кВт то это уже около 12 тыс за частотник
Сегодня проработал минут 15 и он и отключился, всё погасло на табло. Отключил от сети - Включил сразу снова, ноль эмоций. Минут 10 постоял, включил - загорелась половина первого нолика, и опять всё пропало.
Через пол часа вклячил в сеть, загорелся целый первый нолик и опять -щёлк.
Дальше экспериментировать не стал...но мне показалось что с начала работы не включился вентилятор, в мастерской жарко и он почти сразу начинает работать, сегодня по моему я его не слышал....
Подскажиче что и как, если таких сведений достаточно...
Для ТС. Я профи, но давно не на кого не горбачу и нонешний род занятий больше железнокаменный, драть секреты пофиг.
Просто в прошлом всю подобнвю продукцию крыли двумя слоями лака УР-231 бинарного. Этого и воякам и автопрому хватало за уши.
А как во Владике этот момент, присутствует?
Можно серьезно повысить надежность изделий таким образом. Производство-то не стерильная лаборатория)
Брать буду однозначно.
Надо решить вот это.
Инструкция вопросов пока не вызвала, все достаточно прозрачно описано.
Почему спецвопрос тут, а не в мыло. Полагаю, многим будет полезно узнать ответ. Знание-сила 😊
Я купил себе велокомпьютер, поставил его на корвет 401, в настройках надо задать диаметр колеса, точной цифры не помню, в гугле есть инфа, Показывает обороты патрона.Originally posted by taysonles:Так как частотник будет располагаться в тумбе станка то его экран виден не будет, а обороты знать хочется, и видеть их хочется именно как обороты а не частоту, так вот хотел я было взять стрелочный частотомер и отградуировать шкалу под обороты на станке, но интернет не знает частотомеров с пределом 1-100 гц например, максимально 45-55 Гц. Подскажите знающие вообще реально есть такие приборы, и вообще эта затея выполнима?
Мне честно не хотелось бы оплачивать хундая по разным соображениям, но долгий игнор ТС терпеть не стану. Али денюх ваще не надо, все шоколадом обросло?
Всем.
Проще по телефону.
Частотник получен, изучен и обкатывается на гриндере с АИР80 220/380 2.2 кВА 2800 об.
Ничего сложного в инструкции пока не нашел, все понятно, удобно. Разве что собственных кривулек)) еще не пробовал сочинять. Придет и им время попозже, с практикой.
Аппарат душевный, нравится 😛
Насчет допвентилятора движку в зад уже задумался, скорее нужен. На 25 Гц уже думка посетила)
Насчет тактовой частоты 5 кГц - дюже шумно, ее бы наоборот, вверх от десятки.. но тепло и ключевые потери все усугубят, понимаю. В принципе 200:1 вполне похоже на оригинал, нормально.
Я там в почту намылил кой-чего, гляньте плз)
&&&&&&&
Поработал на очень низких оборотах, 15-17 Гц. Не, двушнику кулер не трэба, там все в таааком запасе, что убиться можно.. не греется зЬмей((
Частотник тоже выше 40 не заметил, чтоб залез. При токе 5+ А лента сьезжать начинает.. вероятно мне его угомонить не удастся 😀
P.S. Сорри за качество, снимал на телефон.
Я уже несколько лет пользуюсь без всякого заземления и даже без выключателя (подсоединил только вилку для розетки) и все работает нормально...... единственное, я устанавливаю частотник за окном помещения на улице (там и пыли нет ).....главное все правильно подсоединить (хотя я и полный ноль в электрике, но в инструкции все "расжевано")Originally posted by Rave-N:
Но у меня нет заземления в моей коморке. Как быть?
----------
Легко умереть за друга,но трудно найти друга готового умереть за тебя..
Изначально написано begor:
Добрый день, меня зовут Александр. Я представляю фирму-производитель владикавказских частотников.Постараюсь ответить на некоторые вопросы, прозвучавшие на форуме.
1. Мастеррру: советую брать наш частотник БПТД302-А1 на 3кВт. и трёхфазный асинхронный электродвигатель 1,5кВт.- это самый оптимальный вариант.Оба агрегата будут работать в облегчённом режиме с запасом по мощности, а значит меньше греться и дольше служить.И притом всё это ещё
и дешевле, чем вы (ганзовцы) обычно комплектуете.
Запас по мощности создаёт ещё одно удобство. Можно регулировать обороты
выше номинальных. Дело в том, что с увеличением выходной частоты, (а соответственно и оборотов двигателя) выше номинальной (выше 50Гц.), необходимо повышать и выходное напряжение, чтобы момент на валу оставался тот же самый.Частотник это делает, но до тех пор пока выходное напряжение не сравняется с входным.Дальнейший рост невозможен, следовательно момент на валу падает и тем больше, чем дальше вверх вы уходите. Если же у вас
есть запас по мощности, то даже потеряв её часть, момент на валу будет достаточным для нормальной работы (естественно до известных пределов).
Обычно рекомендуется повышать выходную частоту частотника процентов на 20--30, то есть до 60-65Гц. Дальше-подшипники могут не выдержать.
2.Если электродвигатель(ЭД), к примеру, на 1,5кВт., то это не значит, что он и от сети потребляет 1,5кВт., всегда когда включён. Если вал ЭД ни с чем не соединён, то при работе ЭД потребляет очень мало, примерно 1/10 мощности (режим холостого хода) и от этого никуда не деться. Далее когда вы устанавливаете его на станок и запускаете, он начинает потреблять больше, т.к. ему надо вращать шкивы, ремни, цепи и т.д. От этого потребления тоже никуда не деться, станок же должен работать.А вот дальше вы начинаете его нагружать и естественно потребление увеличивается настолько, насколько вы его напряжёте. Таким образом вы сами определяете потребление электроэнергии от сети. Поэтому, если вы поставите ЭД на 2кВт., а нагружать его будете на 500Вт., то и от сети потребление будет 500Вт.
На этом пока прерываюсь, остальное-завтра.
Добрый день. Год назад купил у вас частотник . Максимум проработал часов 20-30. На днях появился шум. При включении кулер работает нормально, но через пару минут появляется гул (снижается частота вращееия кулера) того гляди остановится. При повторном переключении вначале работает норм, а черезтпару минут опять гул . Помогите советом...
А как у Вас запрограммирован параметр С4?
Ответ almazу:
Ваш вентилятор понемногу "умирает" и его надо менять. Подробный ответ отправил на Вашу почту.
Подскажите пожалуйста как подключить частотник БПДТ 302-A3 к двигателю 5АИ 90L4Y2 нет ни опыта ни мануала.
Спасибо!
Пришлите нам на почту запрос и мы вышлем Вам руководство по эксплуатации.
Где можно посмотреть актуальные цены на частотники?
Спасибо!
Здравствуйте . Александр . поломался частотник (задымился) могу отправить вам на ремонт. Брал у вас два частотника в ещё в далёком 2014г. С ув. Сергей[B][/B]
--
Сергей Удегов
что то случилось с частотником : при включении в сеть услышал лёгкий хлопок на табло ничего не показывает на кнопки не реагирует
что делать
написал на почту , пишол ответ что письмо не доставленно
----------
С уважением .
Вопрос возник.Сам не электрик и с электричеством не на ты. А знакомых понимающих электриков рядом не нашлось. Так вот вопрос , на вашем частотнике , есть функция торможения?
----------
С уважением.
Возможно вопрос глупый, заранее извиняюсь.
Изначально написано Igor0373:
Здравствуйте. Заказал двигатель 2,2 кВт 2860 об/мин, 3 фазы 50 Hz, 220/380. Можно ли с ним использовать Ваш частотник?
Возможно вопрос глупый, заранее извиняюсь.
Я отвечу, можно. У меня как раз такой двигатель.
p.s "земли" не было....
Хочу еще раз поблагодарить Александа за оказаную помощь. А если кто сомневается в данном частотнике, скажу у китайских нет такой поддержки и сервиса от производителя.
Изначально написано Crabn~:
Здравствуйте! Пользуюсь вашим частотником с 2012 года, и видимо пришло время, в один прекрасный день он просто не включился. Каковы условия ремонта и куда отправлять?
Пишите на почту Алесандру aka begor, почта и телефон в профиле.
Подскажите, пожалуйста, появилась проблема с пультом - не реагирует на крутилку переменного резистора. При включении частота обычно стоит 50, и каждые 5 -10 секунд сама падает на 1 Герц. Два раза поменял резистора - не помогло, купил ваш новый пульт - не помогло, прозвонил весь кабель до клемника - все ок. Разобрал, прозвонил шлейф от клемника до платы, которая на лицевой стороне частотника крепится - тоже везде контакт есть. При этом, если перепрогромировать на без пульта - все ок. В ремонт?
Если проблема не исчезнет, то высылайте на ремонт.
Спасибо большое, вроде заработалоOriginally posted by begor:
Проверьте параметр С4. Должно быть С4-002. Если всё так и есть, то запрограммируйте его ещё раз. Затем выключите питание и снова включите.
Если проблема не исчезнет, то высылайте на ремонт.
----------
Легко умереть за друга,но трудно найти друга готового умереть за тебя..
Тема жива? Мастер на связи?!
Мой крякнул после 5 лет верой и правдой ((
На 4 коммента выше он писал и телефон и почту.Originally posted by kistanov_79@mail.ru:
Мастер на связи?!
Звонил пол часа назад. Ответил. На почту тоже. Договорились.Originally posted by kistanov_79@mail.ru:
ни с почты ни с телефона не отвечает. по этому и спрашиваю
----------
Легко умереть за друга,но трудно найти друга готового умереть за тебя..
По почте связался. Все пучком. Частотник даже уже из ремонта вернулся и вчера был запущен. Все ок! Ремонт копейки, ну и пересыл почти столько же. Сколько же мне ломили в Москве за ремонт... испанский стыд!Originally posted by Паха46:Звонил пол часа назад. Ответил. На почту тоже. Договорились.
----------
Легко умереть за друга,но трудно найти друга готового умереть за тебя..
Частотник БПТД 302-А3 останавливает без ошибки! Тут же можно запустить снова, и он может работать неск часов, а может опять встать через 5 мин. Перегрева нет, напряжение вроде в норме, встаёт и под нагрузкой и без... Это все таки частотник виноват?
Изначально написано sergVs:
Пульт внешний подключен?
Да подключён.
Изначально написано sergVs:
Попробуйте отключить. Возможны наводки помех в проводах пульта. Если это оно, без пульта все будет работать как часы. Если чудеса продолжатся, значит глюк в управляющих цепях самого частоника.
Работать без пульта не шибко удобно конечно, т.к. частотник в герметичном боксе, каждый раз открывать такое... Однако спасибо за совет, попробую для начала пульт наверно заменить, он все равно уже сильно изношен.
Если есть источник помех поблизости, провода к пульту надо экранировать.
Изначально написано sergVs:
Совет был чисто на проверить гипотезу.
Если есть источник помех поблизости, провода к пульту надо экранировать.
Понял, надо попробовать...
Этот как так написать.Для тех, кто частотники купить желают.Ни разу не реклама! А токмо на благо обчиства и может себе прикупить.
Если резко убавлять - да, если плавно то нет проблем. Либо выключить, убавить частоту и потом только включать.На повышение кст можно быстро прибавлять - ошибки не выдаёт.Врубает ошибку при регулировке скорости ленты в сторону уменьшения.
С уважением
Ну-ну...Короче отечественная техника....
Изначально написано МухАН:
Ну-ну...
Что это значит)))
У меня скоро такой будет.Буду делать всё плавно.Если резко убавлять - да, если плавно то нет проблем. Либо выключить, убавить частоту и потом только включать.На повышение кст можно быстро прибавлять - ошибки не выдаёт.
С уважением
А что значит ваше крайне пренебрежительное отношение к нашей технике? Мне рассказать вам массу проблем с вполне фирменными японцами и ю. корейцами??? А какая фирма вот так имеет обратную связь с потребителями? Вот так просто разрешает все вопросы с обслуживанием, наладкой, ремонтом?Что это значит)))
И еще, есть такое понятие - "Систематическая ошибка выжившего". Почитайте, будет интересно...
Понимаю, для вас запад - свет в окошке, но всё же...
----------
С уважением.
Понапрасну ёрничать не нужно...Короче отечественная техника....
----------
С уважением.
Мой приехал, на днях начну устанавливать.Понапрасну ёрничать не нужно...
Подтверждаю. Была аналогичная ситуация.Быстро починили и отправили. Ремонт вышел дешевле по стоимости чем стоимость отправки
Но всеж сервис присутствует что радует
Спасибо всей команде ВЧ
Может программировать забыл. Они настройки до заводских сбросили.На днях свой получил с ремонта ,подключил но вот выносной чё то не работает
Изначально написано AleksBr:
Может программировать забыл. Они настройки до заводских сбросили.
Скорее всего
Чё то не помню куда книжку от него дел ,может кто подскажет как его по новой запрограммировать чтобы пульт нашел ?
Один года четыре, другой год. У того, что постарше, барахлит вентилятор, купил новый, но так и не поставил, жду пока родной издохнет, но наверное ещё долго ждать )
Цена, качество, сервис вне конкуренции.
Я так думаю☝🙂
Изначально написано cartuz:Скорее всего
Чё то не помню куда книжку от него дел ,может кто подскажет как его по новой запрограммировать чтобы пульт нашел ?
Зашёл на оф,сайт скачал мануал
Сделал общий сброс ,настоил 02 на пульт и обороты до 100 выставил
И вуаля ,все работает
Спасибо всем подсказавшим и самому производителю .
Да, производитель очень дорожит своей репутацией и она того стоит, такого сервиса нет нигде..... у мены лет 6 в пользовании и все немногочисленные мелкие проблемы решал самостоятельно с помощью приложенной инструкции.Originally posted by TodderWolfe:
Цена, качество, сервис вне конкуренции.
А вообще возможно к этому частотнику сделать, если да, то как. Было бы вообще супер. К стати циркулярку 4 кв. 1500 об. подсоединяю и работаю лучше чем на одну фазу. Когда пилю смотрю, одним глазом, на частотник как загорается перегруз, немного ослабляю подачу, прикольно.Originally posted by begor:
Тормоза у нас нет.
Но если просьб будет больше, то подумаем и о тормозе.
Есть несколько пожеланий по опыту эксплуатации на ЧПУ:
1 Предусмотреть вывод аварийного сигнала, хотя бы на уровне логики
2 Предусмотреть вывод включения доп. оборудования (пылеотсос, охлаждение и др.)
3 В режиме С4 (11) чуть изменить логику работы - при всех нулях на входах двигатель должен быть остановлен.
Получил частотник с пультом. Частотник работает, всё нормально. Пульт подключить не смог. Сделал распиновку, как описано несколькими страницами ранее, но пульт совсем не работает. В чём может быть проблема?
Изначально написано maxx2000:
Ну так то переключить управление с панели на пульт запрограмировав в параметр C4 цифру соответствующую схеме пульта в таблице 1. обычно это 02. страница 11 руководства https://vldchas.ru/storage/web/inst/inst.pdf
Благодарю. Завтра сделаю.
1)Можно ли как то подключить тормозной резистор снаружи или что делать, если нужно резко тормозить станок при нарезки резьбы? Кроме как нарезания на обратных оборотах перевёрнутым резцом. Не сильно часто надо, но всё же.
2)Что делать, если вылетает ошибка А5 (Перенапряжение на шине постоянного тока) при резком (а по другому никак) понижении частоты с пульта? Пульт подключил только сегодня. Приходится останавливать станок,выбирать нужную частоту и пускать. Или прям еееле еле крутить реостат. Это фича или баг?
3) Я правильно понял, что 7 и 8 выходы должны быть соединены? Без этого не робит. Надеюсь, ничего не сгорит со временем.
Как подлючить пульт для тех, кому надо срочно и вникать в мануал не хочется.
1)Жмём кнопку "Режим индик" пока на табло не загорится "ПРОГ";
2)Один раз жмём кнопку "Реверс-ввод"( будет выбрана строка F0);
3)Жмём "+" пока не появится строка "С4";
4)Однократно жмём "Реверс-ввод";
5)Кнопкой "+" жмём, пока "С4-000" не станет "С4-002";
6)Кнопка "Реверс" однократно.
Всё. А я пойду изучать мануал.
Изначально написано krok12:
Добрый день, а техподдержка частотника прекратилась?
Нет, всё по-прежнему. Несколько дней созванивался с Александром с вопросами по поиску неисправности. Телефон в профиле. На почту просто долго отвечает.
Выскочил код аварии А-5. Такого в руководстве нет. Ошибка появилась один раз во время простоя, перезапустил, все работает. Но что же это было?
А - 2 Перегруз по току
А - 3 Перекос фаз
А - 4 Перегрев радиатора блока питания
А - 5 Перенапряжение на шине постоянного тока
А - 6 Недонапряжение в питающей сети
Спасибо!А - 1 Перегрев электродвигателя
А - 2 Перегруз по току
А - 3 Перекос фаз
А - 4 Перегрев радиатора блока питания
А - 5 Перенапряжение на шине постоянного тока
А - 6 Недонапряжение в питающей сети