частотник altivar 312 в меню никак не могу разобраться, в представительстве шнайдер электрик говорят - читай инструкцию, читаю, выставляю все параметры - не запускается....
частотник на какое напряжение? код ошибки какой-нибудь выдает? проверь заземление, альтивары при отсутствии заземления не запускаются.
220 вольт, в настройках стоит 230, не стал менять, ошибки нет, единственное, нажимаю run- загораются цифры 0.0 и ничего не происходит, нажимаю stop -загорается rdy
На управляющих клеммах надо поставить перемычку между общей клеммой "24" и "LI1" если вращение вперед или между"24" и "LI2" если вращение назад.
В меню привода надо поднять нижнюю скорость кажется пункт меню обозначается LST
LSP ,нашел, сколько поставить ? перемычку воткнул
Руслан, спасибо огромное, разобрался, все заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Родина Вас не забудет !!!!
Не за что. На сайте шнайдера напишите, что вам тех. поддержка не помогла разобраться с их продукцией, им за это вставят хорошенько в следующий раз пообщительнее будут.